找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3613|回复: 17

[求助] 心内介入室洁净级别属于几级

  [复制链接]
发表于 2017-10-23 15:10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币已解决
求助,我院新建的心内介入室是三十万级,个人觉得不妥,对照了GB50333-2013,但不确定究竟属于哪个级别?请大家帮忙支招

最佳答案

查看完整内容

洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013 2、术语 2.0.17 洁净区 凡有Ⅳ级及以上洁净度要求的区域均为洁净区。 Ⅳ级为十万级,如果是三十万级就没什么意义。GB15982—2012《医院消毒卫生标准》心内介入室属于2类环境,按照手术室要求管理。
贡献排行榜:
发表于 2017-10-23 15:10:56 | 显示全部楼层
  洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013    2、术语   2.0.17 洁净区    凡有Ⅳ级及以上洁净度要求的区域均为洁净区。 Ⅳ级为十万级,如果是三十万级就没什么意义。GB15982—2012《医院消毒卫生标准》心内介入室属于2类环境,按照手术室要求管理。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 16:06:36 | 显示全部楼层
                             GB15982—2012《医院消毒卫生标准》
心内介入室属于2类
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 16:06:41 | 显示全部楼层
                             GB15982—2012《医院消毒卫生标准》
心内介入室属于2类
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 16:23:49 | 显示全部楼层
我们医院是一家三甲心血管病医院,每天的介入手术很多,我建议你,不要弄什么洁净系统,安装动态的空气消毒设备就可以了,安装洁净系统的维护成本高,如果维护不好的话,就成了污染源,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 16:39:35 | 显示全部楼层
介入手术室未要求层流手术室,有空气消毒机即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 17:06:50 | 显示全部楼层
我们按照10万级做的,用的是层流洁净屏。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-23 17:06:56 | 显示全部楼层
我们按照10万级做的,用的是层流洁净屏。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 14:54:59 | 显示全部楼层
我们安装的是空气消毒机!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-25 11:19:50 | 显示全部楼层
我们医院介入手术室不是层流,按照二类科室就行                    
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-27 10:33:59 | 显示全部楼层
属于2类环境,我们是10000级的层流间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 09:08:02 | 显示全部楼层
二类环境,空气动态消毒机就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-2 11:15:44 | 显示全部楼层
                GB15982-2012 Ⅰ类环境        采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所 Ⅱ类环境        非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等 Ⅲ类环境        母婴同室;供应室检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心;其他普通住院病区 Ⅳ类环境        普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-4 11:08:54 | 显示全部楼层
心内介入室按要求达到二类环境就可以,就是普通手术室是可以的。
如果是洁净手术室,按洁净手术室建筑规范要求:洁净手术室用房的分级标准,至少应达到洁净等级8级(相当于洁净度1000000级),300000级适于感染和重度污染手术。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-9 08:38:09 | 显示全部楼层
看医院消毒卫生标准是二类环境,不需要洁净系统
QQ浏览器截屏未命名.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-9 10:37:15 | 显示全部楼层
请问介入手术室启用前需要上级卫生主管部门审核吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-11 13:15:09 | 显示全部楼层
guoli2008 发表于 2017-10-23 16:23
我们医院是一家三甲心血管病医院,每天的介入手术很多,我建议你,不要弄什么洁净系统,安装动态的空气消毒 ...

非常同意老师的意见!后期维护跟不上,还不如安装容易的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-12-14 08:30:25 | 显示全部楼层
我们医院的介入室,是安装的空气消毒系统,没有安装洁净手术室,是不是现在不提倡动不动就安装洁净特别洁净的