检验科实验室和采血窗口之间是否需要实际屏障?

  [复制链接]
发表于 2017-10-17 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
近日学习国家卫计委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范(试行),国卫医发【2016】37号
在分区布局部分规定如下:
“医学检验实验室应当划分为医学检验功能区、辅助功能区和管理区。医学检验功能区包括接诊及标本接收区、标本采集区、标本准备区、标本检验区、试剂和耗品保存区、标本保存区、医疗废物处理区和医务人员办公区等基本功能区域;辅助功能区包括医疗费用结算区、供电区、纯水集中供应区和消毒供应室等;管理区包括病案、信息、实验室质量控制与安全管理部门等。”
我院检验科正在改造生化和免疫实验室,在门诊检验科设置流水线检验设备,门诊采血室采血窗口就在实验室内,目前纠结的是实验室和采血区域是否需要实际屏障?各位如何看这个问题?贵院是如何设置的?
谢谢啦!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 15:51 | 显示全部楼层
我觉得不需要。院感方面也没有要求采血室要设置实际屏障。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 15:53 来自手机 | 显示全部楼层
我们采血和检验是分开的,有专门的智能抽血处。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-17 15:57 | 显示全部楼层
幸福小秘书 发表于 2017-10-17 15:51
我觉得不需要。院感方面也没有要求采血室要设置实际屏障。

主要是采血人员工作时等于就是在实验室里面,门诊部要求隔断,检验科认为场地狭小不要隔断了,最终需要感染科来拿主意了,但关键是几乎所有的规范只是说建筑布局要符合医院感染管理相关要求,可尴尬的是“医院感染管理的要求”又在哪里呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-17 18:48 | 显示全部楼层
相关两个字好坑人的               
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 04:40 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2017-10-17 15:53
我们采血和检验是分开的,有专门的智能抽血处。

与ynosmile金牌会员老师所属相近似,抽血处与检验实验室相分开;扎手指采血窗囗,则否。对ynosmile金牌会员老师提及高大尚“智能抽血”兴趣盎然,请老师发上运行中动态视频并详细介绍以开眼界,先谢为敬!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 07:49 | 显示全部楼层
我们取静脉血有单独的取血室,取指尖血是在门诊检验窗口,和实验室之间没有物理屏障。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 08:09 | 显示全部楼层
个人认为还是应该有物理屏障的。虽然规范文件没有明确,但采血属于无菌操作,应该有独立的环境条件进行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 09:03 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 09:25 | 显示全部楼层
我们医院采血和检验是分室进行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 09:46 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2017-10-17 15:53
我们采血和检验是分开的,有专门的智能抽血处。

我很想知道你们的智能抽血处是什么样的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 10:14 | 显示全部楼层
我们医院采血和检验是没有分室进行,因为面积小
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 10:17 | 显示全部楼层
我们采血是在门诊检验窗口,和实验室有一定距离,但没有物理屏障。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 11:19 | 显示全部楼层
我们医院采血和检验是分室进行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 13:14 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 13:25 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 15:05 | 显示全部楼层
我们医院单独采血室和检验是分室进行的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-21 21:11 | 显示全部楼层
之前我们单位实验室和采血窗口之间是没有屏障的,但在2015年通过iso15189验证的时候加了玻璃隔断,似乎是有要求的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 04:58 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-11-21 21:11
之前我们单位实验室和采血窗口之间是没有屏障的,但在2015年通过iso15189验证的时候加了玻璃隔断,似乎是有 ...

采血分为静脉抽血和扎手指采未梢血两种。贵检验科临床检验室两种采血方法采血窗口,都加了玻璃隔断与其它区域相连吗?百闻不如一见,能看看现埸图片吗?先谢为敬。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-22 08:07 | 显示全部楼层
二进制 发表于 2017-11-22 04:58
采血分为静脉抽血和扎手指采未梢血两种。贵检验科临床检验室两种采血方法采血窗口,都加了玻璃隔断与其它 ...

个人不太清楚老师说的两种采血方法有什么区别哦,我们只是在门诊检验区域,在通过iso15189的时候在操作区和实验区中间加了物理隔断哦