找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3051|回复: 6

[原创] 层流ICU的空气培养问题

[复制链接]
发表于 2009-7-16 08:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
医院的重症监护室最近搬进了有层流的新病房(万级、十万级),那么空气培养按照什么标准来做呢?平板怎样摆放?结果按照何结果来解读?有必要按照洁净手术室的标准吗?是不是太苛刻了点啊
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 08:27 | 显示全部楼层
ICU的洁净分布不同于洁净手术室,没有分手术区和周边区,但是也可以按照洁净手术部建筑技术规范(按洁净级别)的要求进行监测。我们现在对洁净ICU还是按照医院消毒卫生标准来监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-6 17:46 | 显示全部楼层
我院是采用撞击法检测浮游菌。我认为应该按洁净手术部建筑技术规范的要求来判断。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-12 11:00 | 显示全部楼层
我认为应该按洁净手术部建筑技术规范的要求来监测
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-18 17:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 jyk1 于 2009-8-18 17:13 编辑

环境卫生学与院内感染的发病率关系不大,重要的是落实好手卫生,做好多重耐药的消毒隔离工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2014-2-28 15:33 | 显示全部楼层
按照洁净手术室的标准,否则用层流有意义吗?也无法知道层流病房的设备有没有问题了呢?
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表