找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1669|回复: 16

[求助] ICU一定要装空气洁净技术吗?

  [复制链接]
发表于 2017-10-10 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们医院的ICU已有十年了,因为过于老旧,领导考虑重新装修,用的方案是使用洁净技术,甚至2间还是负压病房。出外学习的时候,听很多专家都说过,现在手术室都不一定主张都装层流,更何况是ICU,因为空气洁净技术后期的维护成本太高了,好象负压病房的使用率极低。那么,我该怎么样有理有据地说服我的院长呢?请各位老师帮帮我。感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 16:31 | 显示全部楼层
从使用的角度来考虑,最好不要采用洁净技术来进行空气处理,将来管理起来非常麻烦,成本又高,如果管理不到位的话,还有可能成为感染源。各级空气过滤器要按时更换,新风机组粗效过滤网要做到定期清洁等,还要每年请有资质的单位来监测!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 16:35 | 显示全部楼层
确实没必要,今年公布的重症监护病房医院感染预防控制规范中也没说一定要求是空气洁净技术啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 16:59 | 显示全部楼层
拿规范说话,一是规范中没有要求一定要使用空气洁净技术,二是做了洁净技术后的管理麻烦、维护成本高(日常清洁、过滤器的更换、监测等等),三是如果后期维护不到位反而会成为感染的高危因素
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 17:18 | 显示全部楼层
6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统;
c)空气洁净技术;
d)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品许可批件的空气消毒器。
e)紫外线灯照射消毒;
f) 能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(15min •直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生许可证批件的其他空气消毒产品。  
来源《空气净化管理规范》2012版
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 guoli2008 于 2017-10-10 17:53 编辑

最好不要使用洁净技术,将来的维保非常的麻烦,如果维保不到位,还会导致其他的问题。用今年颁布的重症医学科规范和空气净化管理规范与领导沟通就可以了,至于领导听不听,那就不知道了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-10 20:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荷儿 于 2017-10-10 20:08 编辑

就和领导说,一来规范中没有强制要求,第二,保持病房通风,让患者呼吸新鲜空气多好呀!做个层流不但成本耗费大,而且日后保养维护不当更容易导致医院感染呢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 11:03 | 显示全部楼层
规范中没有要求ICU一定要使用空气洁净技术.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 11:03 | 显示全部楼层
我院正在建设ICU,我跟领导也沟通过这个问题,但效果不佳!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 11:59 | 显示全部楼层
sdzqy 发表于 2017-10-11 11:03
我院正在建设ICU,我跟领导也沟通过这个问题,但效果不佳!

领导跟您的目的不一样,点到为止,做好记录就行。以后有问题跟您没关系就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 15:13 | 显示全部楼层
领导是误以为层流是最高的还是有别的想法?把这个问题想清楚了就不纠结了。领导反问一句用层流不行吗,违规吗?如果都不是为何不可?所以,您懂的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 15:15 | 显示全部楼层
myc025 发表于 2017-10-11 15:13
领导是误以为层流是最高的还是有别的想法?把这个问题想清楚了就不纠结了。领导反问一句用层流不行吗,违规 ...

打错字了,是误以为层流是“最好的“
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-11 16:05 | 显示全部楼层
规范说话,一是规范中没有要求一定要使用空气洁净技术,二是做了洁净技术后的管理麻烦、维护成本高(日常清洁、过滤器的更换、监测等等),三是如果后期维护不到位反而会成为感染的高危因素
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-10-11 17:13 | 显示全部楼层
老师们真是智慧多!刚才认真看了老师们的指点,谢谢!这样可以有理有据地向院长汇报了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-18 10:36 | 显示全部楼层
xuezhongyue8 发表于 2017-10-11 11:59
领导跟您的目的不一样,点到为止,做好记录就行。以后有问题跟您没关系就行。

谢谢老师提醒!确实很多事不是我们搞院感的可以主导。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-9 10:22 | 显示全部楼层
ynosmile 发表于 2017-10-10 17:18
6.2产房、导管室、新生儿室、器官移植病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区等,可选用下列方法净化空 ...

谢谢老师无私分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2019-6-10 16:00 | 显示全部楼层
看看老师们的智慧,也想着怎么说服领导呢!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则