尘埃1969 发表于 2017-9-25 12:00 洁净ICU的新风、气流、温湿度是受控的,如果开窗就不受控了,有窗不开窗
weinan19991220 发表于 2017-9-25 14:46 想请教一下:我院ICU是十万级洁净室,空气及物表的生物监测合格标准是按一类环境还是二类环境?谢谢!
尘埃1969 发表于 2017-9-25 14:47 按GB50333-2013标准