论坛的专家老师们:我院建新院,想问下消毒中心可以建在顶楼吗?不行的话,建在哪里合适?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 09:19 | 显示全部楼层
我们医院也有改建到顶楼的计划。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 09:28 | 显示全部楼层
好多医院都是建立在负一楼 我每次去 都觉得这些老师好可怜啊 上班都没有窗户 没有阳光!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 09:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 感控雏鹰 于 2017-9-7 09:38 编辑

规范中提到的就是:不宜建在地下室或半地下室哦,至于顶楼的话似乎没说不可以,而且这里面说的也是不宜而非不可,所以原则应该是可以的,如果是在顶楼的话个人觉得可能主要是一年四季的温湿度的控制,只要能达到规范的要求就可以了

QQ截图20170907093600.jpg

点评

非常赞同  发表于 2017-9-7 13:25
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 09:39 | 显示全部楼层
这是新规范中对消毒供应中心的建筑要求。


IMG_20170907_093630.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 11:01 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享,又重新学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 11:40 | 显示全部楼层
只知道不宜建在地下室。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 13:59 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 08:46 | 显示全部楼层
供应室最好还是要靠近临床科室比较方便吧!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 11:09 | 显示全部楼层
咚晶莹 发表于 2017-9-7 09:19
我们医院也有改建到顶楼的计划。

老师是哪里,你们医院确定了没有
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 11:11 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-9-7 09:35
规范中提到的就是:不宜建在地下室或半地下室哦,至于顶楼的话似乎没说不可以,而且这里面说的也是不宜而非 ...

想请问老师,温湿有什么要求?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 11:14 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2017-9-7 09:39
这是新规范中对消毒供应中心的建筑要求。

想请教老师:若是顶楼、一楼任选其的话,老师建议选哪,为什么?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 11:16 | 显示全部楼层
why燕子 发表于 2017-9-8 11:11
想请问老师,温湿有什么要求?


新版的供应室规范中有的哦


QQ截图20170908111737.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 13:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 中原一点红 于 2017-9-8 13:10 编辑

我选一楼,跟手术室以及各科室运送物品更方便。而且顶楼会不会热啊,否则无菌物品室的温度不好控制。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 15:16 | 显示全部楼层
感控雏鹰 发表于 2017-9-8 11:16
新版的供应室规范中有的哦

好的,谢谢老师!还有一个问题请教:二级医院消毒供应中心的面积要求多少?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 15:17 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2017-9-8 13:09
我选一楼,跟手术室以及各科室运送物品更方便。而且顶楼会不会热啊,否则无菌物品室的温度不好控制。

谢谢老师的回复!有道理
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 17:02 | 显示全部楼层
不宜建在地下室,没说顶楼的事,不过承重防水温度问题需要关注。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-8 17:29 | 显示全部楼层
why燕子 发表于 2017-9-8 15:16
好的,谢谢老师!还有一个问题请教:二级医院消毒供应中心的面积要求多少?

供应室的面积是要和医疗的床位数相关的,同样是二级医院的,有的一两百张,有的可能上千张,所以要根据实际情况,这个在各省的供应室验收标准和等级医院评审细则中都应该是有相应比例要求的哦