请问消毒供应中心过氧化氢低温等离子体灭菌器灭菌,如何对环境中过氧化氢浓度进行监测?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 08:21 | 显示全部楼层
目前有要求监测吗,过氧化氢分解为水和氧气,对环境无损害。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-7 09:20 | 显示全部楼层
没要求对环境中过氧化氢浓度进行监测吧,请专家解答。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-9-8 21:32 | 显示全部楼层
WS310-2016中有要求,管理规范7.2.7
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-9 08:28 | 显示全部楼层
2016新规范有要求,8.6写的宜在环氧乙烷、过氧化氢低温等离子、低温甲醛蒸汽灭菌等工作区域配置相应环境有害气体浓度超标报警器。里面的“宜”看大家如何理解。我们新建科室配置有,不过还没安装好,应该是监测探头在灭菌器附近,报警器可以自己选地方安装。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-18 16:18 | 显示全部楼层
过氧化氢环境测试:以8小时工作日,40小时周平均接触量,不大于1.5毫克。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-18 16:19 | 显示全部楼层
参见:GBZ  2.1 规定
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-27 17:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 【小资女人】 于 2017-9-27 17:05 编辑

路过,学习了,我也想知道如何监测!我觉得过氧化氢等离子体灭菌的最终产物对环境应该是没有影响的,但是规范要求对环境进行监测,那么如何监测呢?