找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 1700|回复: 15

[求助] 帮忙看看新建供应室的建筑布局图,谢谢

[复制链接]
发表于 2017-8-29 11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 雪花18644 于 2017-8-29 11:34 编辑

帮忙看看新建供应室的建筑布局图,谢谢
1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 12:06 | 显示全部楼层
图纸在哪里?没看到
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 12:31 | 显示全部楼层
很多柱子都没有合理的规避,打包间上方的缓冲间啥意思?
全区域4个缓冲,目前推荐3区2缓冲。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 12:32 | 显示全部楼层
男女更衣建议前移至入口,卫生间可能因为排水问题不能变。但更衣需要放前面,便于工作人员。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 12:34 | 显示全部楼层
敷料间能放到上方吗?那样就可以单独有一个敷料入口,不再需要经过生活区。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 12:35 | 显示全部楼层
办公室有两间?是不是有点多?建议设置值班休息间。
我的微信:15251512338      
具体可以微信或电话沟通
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 13:58 | 显示全部楼层
无菌物品存放间面积可以缩小,增大去污区和打包区的面积。
医院有4台全自动清洗机就需要留足够的位置给予去污区工作人员。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 14:01 | 显示全部楼层
拆包间可以设置拆包区域,开一个门和无菌物品存放间相通。
拆包后的无菌物品有效期都是两年,安全系数高于自己灭菌后的最高有效期180天。
有些无菌物品可以和灭菌后物品一起发放,便于操作。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 14:03 | 显示全部楼层
另外:图纸上没看到双扉干燥柜,这个估计是遗漏了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 15:20 | 显示全部楼层
我们医院的消毒供应中心专门有一传送电梯将无菌物品送到手术室的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 19:22 | 显示全部楼层
去污区去器械分类收集台设置在什么地方?根据他的位置设置清洗池的走向。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 23:45 | 显示全部楼层
你的图纸有两个水处理间,去污间的可以不要,清洗槽上移。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-29 23:46 | 显示全部楼层
去污间和打包间都需要设置洁具间,不然洁具没地方放。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-30 07:58 | 显示全部楼层
低温灭菌间的门在无菌物品存放区,不太合理吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-31 17:34 | 显示全部楼层
石磊--wxmsl 发表于 2017-8-29 12:31
很多柱子都没有合理的规避,打包间上方的缓冲间啥意思?
全区域4个缓冲,目前推荐3区2缓冲。

老师能具体解释一下吗
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-2 00:13 | 显示全部楼层
雪花18644 发表于 2017-8-31 17:34
老师能具体解释一下吗

黑色的是主体建筑的柱子,设计时能合理的靠在设备和房间边上,整体效果更好。
回复

使用道具 举报