本帖最后由 尘埃1969 于 2017-8-25 17:35 编辑
没有见过针对DSA专门的要求,借鉴普通手术室,达到二类环境
综合医院建筑设计规范 5.13 介入治疗 5.13.1 设置位置与平面布置 1 与急诊部、手术部、CCU有便捷联系; 2 洁净区、非洁净区分区设置。 5.13.2 1 必须配备的用房:DSA机房、控制室;机械间、洗手准备、无菌物品、治疗;更衣、厕所。 2 根据需要配备的用房:办公、会诊、值班、护士站、资料。 5.13.3 基本设施:满足医疗设备安装、室内环境要求。 医院消毒卫生标准 4.1 各类环境空气、物体表面 4.1.1 菌落总数应符合表1的要求。 Ⅰ类环境为采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所。Ⅱ类环境为非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等。
|