找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2589|回复: 19

[求助] 供应室正在安装蒸汽发生器,需要拆墙,灰尘很大

  [复制链接]
发表于 2017-8-3 09:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币已解决
我院供应室正在安装蒸汽发生器,需要拆墙,灰尘很大,用塑料布简单进行了隔断,目前供应室还在正常运行,灭菌后物品不储存,出锅后直接发到使用科室,请问老师,这样是否可以,这样大概需要十天时间

最佳答案

查看完整内容

这样是不符合规范的,应该做到密闭,完全屏障,主要预防曲霉菌的交叉感染。 若做不到,建议改造期间灭菌工作委托第三方,改造后进行空气物表微生物学监测后合格方可工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 09:42 | 显示全部楼层
这样是不符合规范的,应该做到密闭,完全屏障,主要预防曲霉菌的交叉感染。
若做不到,建议改造期间灭菌工作委托第三方,改造后进行空气物表微生物学监测后合格方可工作。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:03 | 显示全部楼层
个人愚见这样操作不行!应该让施工方和供应室的工作时间错开。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 10:20 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2017-8-3 10:03
个人愚见这样操作不行!应该让施工方和供应室的工作时间错开。

谢谢老师回答,分开时间段之后,灭菌后物品用不用监测
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:33 | 显示全部楼层
应有实物屏障,且要对其密闭性进行测试,合格后方可施工。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 求真务实 于 2017-8-3 10:37 编辑

在施工过程中还要加强监管,检查是否有灰尘飞扬?产生的废弃物是不是密闭运输等
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:44 | 显示全部楼层
做好屏障密闭处理,做好保湿防尘。否则,这样的环境难以保证灭菌有效性。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-3 10:45 | 显示全部楼层
求真务实 发表于 2017-8-3 10:33
应有实物屏障,且要对其密闭性进行测试,合格后方可施工。

老师,现在做不到密闭和实物屏障,只是用大塑料布进行隔断,不严密,但目前物品达到灭菌没有问题,双非锅出锅后直接送到临床科室,不知道这样是否可行
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:48 | 显示全部楼层
个人认为,灭菌后物品可以不储存,但必须保证灭菌有效性。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 10:56 | 显示全部楼层
阳光总在 发表于 2017-8-3 10:45
老师,现在做不到密闭和实物屏障,只是用大塑料布进行隔断,不严密,但目前物品达到灭菌没有问题,双非锅 ...

您提出这个问题,就是心里不踏实,是吧?
CSSD管理标准中,对污染区、清洗区、无菌物品存放的环境是有要求的。如果达不到要求,就存在安全风险
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 11:20 | 显示全部楼层
这确实是个两难的事情,条件所限,只能尽量注意了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 16:37 | 显示全部楼层
消毒供应中心要求:周围环境应清洁、无污染源,内部通风、采光良好。你拆墙,灰尘很大,通风方面可能也存在问题,除遮挡严密外,还应湿式处理,严密监测消毒物品
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-3 18:26 | 显示全部楼层
应该设置物理屏障、湿地垫,防止灰尘
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-8-4 15:51 | 显示全部楼层
小猴子波波 发表于 2017-8-4 10:00
这样是不符合规范的,应该做到密闭,完全屏障,主要预防曲霉菌的交叉感染。
若做不到,建议改造期间灭菌工 ...

灭菌可以委托第三方,但清洗打包怎么办,还有消毒物品;目前打算先在手术室进行清洗打包,第三方灭菌;消毒物品在临床科室侵泡消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-4 18:42 | 显示全部楼层
阳光总在 发表于 2017-8-4 15:51
灭菌可以委托第三方,但清洗打包怎么办,还有消毒物品;目前打算先在手术室进行清洗打包,第三方灭菌;消 ...

只要清洗打包流程符合规范是可以的,但若条件无法满足,清洗打包也可以委托第三方,医院做好预处理即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-6 05:43 | 显示全部楼层
txyy_ygk 发表于 2017-8-3 10:03
个人愚见这样操作不行!应该让施工方和供应室的工作时间错开。

与此见解同。拆墙时必须配有喷洒工作,把扬尘程度尽量降低。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-6 10:39 | 显示全部楼层
波波老师的方案可行,试一下
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-16 16:01 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#应有实物屏障,且要对其密闭性进行测试,合格后方可施工。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-1 15:57 | 显示全部楼层
小猴子波波 发表于 2017-8-3 09:42
这样是不符合规范的,应该做到密闭,完全屏障,主要预防曲霉菌的交叉感染。
若做不到,建议改造期间灭菌工 ...

受教了谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-12 14:46 | 显示全部楼层
明白了,就是装修也需要做保护屏障,砸墙的时候也要做处理
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |