需要建设层流的供应室吗?

[复制链接]
发表于 2017-7-26 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 沧浪之水 于 2017-7-26 23:40 编辑

请教各位老师,我们医院新建供应室,新规范中没有提到供应室的建设需要建层流,我们还需要建设层流的供应室吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-26 16:54 | 显示全部楼层
我们供应室的清洗消毒间、包装间和无菌物品储存间是层流的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-26 17:24 | 显示全部楼层
新、旧规范都没有写的需要间洁净,一定不要建,利用中央空调来控制空气的流向就好
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-26 17:44 | 显示全部楼层
现在不主张必须建层流净化,净化的后期维护耗费资金、人力、物力,往往后期工作维护不到位而影响使用,倒不如普通的CSSD。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-26 18:07 | 显示全部楼层
中原一点红 发表于 2017-7-26 16:54
我们供应室的清洗消毒间、包装间和无菌物品储存间是层流的

你们医院有钱啊                                                               
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-26 23:41 | 显示全部楼层
yanghongmei 发表于 2017-7-26 17:44
现在不主张必须建层流净化,净化的后期维护耗费资金、人力、物力,往往后期工作维护不到位而影响使用,倒不 ...

非常赞同这个观点!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-27 20:44 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师分享。