各位专家:
请问医院使用的紫外线灯管一定是要用30W/支的吗?用40W/支的行吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 12:26 | 显示全部楼层
没有30W 的40W 的,也能使用,强度还大些!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:07 | 显示全部楼层
没有说40W 的不能用,完全可以用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:13 | 显示全部楼层
室内空气消毒:要求每m3不少于1.5W,照射时间不少于30min,灯管距离地面小于2m。每半年测定辐射强度一次,新灯≥90UW/cm2为合格,使用中≥70UW/cm2为合格。对于要用30W/支的还是40W/支,没有要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:29 | 显示全部楼层
按照《医疗机构消毒技术规范》(2012版)C.6.3.1要求,安装紫外线灯的数量为平均≥1.5w/m3,照射时间≥30min。所以,只要消毒面积和时间足够,灯管的瓦数就不足矣计较。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-14 14:50 | 显示全部楼层
呼玛县医院 发表于 2017-7-14 14:29
按照《医疗机构消毒技术规范》(2012版)C.6.3.1要求,安装紫外线灯的数量为平均≥1.5w/m3,照射时间≥30mi ...

明白了,意思是只要监测强度合格,按装也符合要求就OK,谢谢.
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-14 14:59 | 显示全部楼层
我也认为不管用30W 的40W,合格就行。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-15 10:51 | 显示全部楼层
路过,学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-15 13:36 | 显示全部楼层
医院使用的紫外线灯管30W/支、40W/支都可以使用,安装紫外线灯的数量为每m3不少于1.5W。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-20 10:00 | 显示全部楼层
求助:紫外线灯每半年测定辐射强度一次,依据在哪里?在2012年《医疗机构消毒技术规范》上怎么找不到呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-2 09:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳心流医疗 于 2017-8-9 09:09 编辑

没有30W,40W也可用,强度更大杀菌效果更好,时间更短。
根据GB 19258-2012,30W的新灯管,强度可达90uW/cm2;36W的新灯管强度可以121uW/cm2(标准里没有40W的数据)。
30W的30分钟完成消毒,40W的少于30分钟,只是30W的更常用,方便参考或计算或判定。目前市面上的紫外线检查试纸,大都是参考30W强度灯设计的。不过,40W的,也是可以用这种试纸的。