新规范中有如下疑问;1、检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计。是指专门用于清洁地面和物品的拖布、抹布水池子应单独一个房间?不可以与缓冲间在一起,这样缓冲间有水池子、有清洁用具。这样不可以吗?
2、消毒首选机械热力消毒,是采用煮沸还是别的机器类?在规范一中机械清洗消毒设备属推荐标准。而规范二消毒中机械热力是首选。怎样办?
3、换药包不属于手术器械是否不需要2层包装材料2次包装,只要一次包装可以吗?
4、封包必须完全用专用胶带封包吗?不可以用绳封包是这样理解吗?
5、手术室用于急诊器械的灭菌可以用快速压力蒸汽灭菌器吗?如果用是否可以单独小包装?而不是裸放呢?这种快速灭菌是否可以用于植入物的灭菌呢?还是植入物必须在大锅里灭菌呢?
6、关于蒸汽用水监测应由什么部门进行检测?我们医院好像不能做这方面的监测,包括血透室的检测?

贡献排行榜:
发表于 2009-7-7 18:48 | 显示全部楼层
1、如有,应该采用封闭式,如果没有洁具间,我认为科学管理,分区使用可以了。
2、机械热力是最好的方法,效果可靠,环保,但不是所有医院都有这个条件,所以属推荐标准。
3、《消毒技术规范》规定:布包装层数不得少于2层。
4、不能用绳封包,这点在有关培训时说的很明确。绳子包扎的地方会引起湿包。
5、不能用于植入物的灭菌,这点也很明确。只限于紧急情况下使用,不宜用做常规灭菌。可以使用单独小包装,包装材料可使用卡式盒或专用容器,仍属于快速灭菌。
6、这个问题,个人认为应该请医院外其它部门来做,如CDC或技术监督部门吧。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-8 08:13 | 显示全部楼层
谢谢!换药包只需要用双层包布包装一次就可以了?可以这样理解吗?洁具间的问题可以放在缓冲区吗?机械热力消毒的仪器在哪里能找到?价格多少?