找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2426|回复: 8

[讨论] 大家帮助看看,这个ICU的建筑布局合理吗?

[复制链接]
发表于 2009-7-6 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
快乐的精灵会员恳请大家帮助看看,他们医院的ICU建筑布局合理吗?
ICU.TIF (3.71 MB, 下载次数: 307)
贡献排行榜:
发表于 2009-7-6 16:26 | 显示全部楼层
压缩一下看看:
ICU.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-6 16:54 | 显示全部楼层
我觉得医务人员通道跟污物通道不理想
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-6 17:03 | 显示全部楼层
我最最困惑的是隔离间的位置放在哪里合适。
污物走污物电梯不和人走一个通道。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-11 21:02 | 显示全部楼层
1# 楚楚
ICU设置换药间、器械间、处置间,各有什么用途?隔离间你们计划收治一些什么类型的患者?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 19:26 | 显示全部楼层
1、换药间设置的很奇怪,即便是外科ICU,也是床边换药,病人的搬运很困难。器械间我估计是类似库房之类的东西,处置间是不是要处理一些器械,比如呼吸机管路的清洗之类的,因为很多医院都没有做到集中清洗。
2、感觉流程有点乱。我们的隔离间一般设置在尾部,因为我们没有负压病房,所以让设在可以相对隔离的区域,图片所示的隔离间在第一间,污物处理和器械处置我们一般也是放在尾部,从清洁到污染尽量不要交叉,图片所示的污物处理正对护士站。
3、隔离间我们放置的一般是特殊感染或者是特殊病原体的患者,如果有两间隔离间就更好。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-13 23:03 | 显示全部楼层
此方案是根据普通病房+隔离观点设计
建议:1、考虑ICU急救功能以及需及时观察病情变化的理念设计;
      2、器械室应该与病床更近一些,最好有设计污物处置流程——处置室与污洗间临近;
      3、从图看,应该属综合ICU,应邀请省内著名ICU中心主任和护士长以及感控专家参与现场审议。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 09:03 | 显示全部楼层
隔离间我们放置的一般是特殊感染或者是特殊病原体的患者,如果有两间隔离间就更好。
设置靠近病人入口处?
设置负压隔离间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-14 10:10 | 显示全部楼层
从图上面看污物通道在哪里?污物处置间与隔离间设的位置就不合理,整体布局有交叉
回复

使用道具 举报