高压灭菌器放在哪里比较合适

  [复制链接]
发表于 2017-6-23 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
检验科血液标本需要高压灭菌后再处理,但是在检验科人员说高压灭菌器的蒸汽会影响其他检验设备的使用,不知道各位老师如何放置高压灭菌器?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 10:45 | 显示全部楼层
检验科的高压灭菌器不与其他设备放一起,是单独一室存放的啊!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-23 11:22 | 显示全部楼层
上善若水95 发表于 2017-6-23 10:45
检验科的高压灭菌器不与其他设备放一起,是单独一室存放的啊!

因为看到《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三章第十一条(七)——医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种,毒种保存液等高危废物,应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理,然后按感染性废物收集处理。要求是在产生地灭菌,所以不知道可不可以拿到其他房间处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 11:37 | 显示全部楼层
我院是在同一个房间存放
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 11:58 | 显示全部楼层
ZXLPCKF 发表于 2017-6-23 11:22
因为看到《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第三章第十一条(七)——医疗废物中病原体的培养基、标本和菌 ...

个人愚见:这里的“产生地”应该指产生的科室,而不是特指操作的这一间。检验科的高压灭菌器不能与检验设备放一起,应该单独存放。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 12:09 | 显示全部楼层
放置在标本处理间比较合适。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 13:25 | 显示全部楼层
有处置室最好
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 15:14 | 显示全部楼层
产生地不是说那个室间产生的在那个室间处理,这样不是要把灭菌器来回搬?还不把人累死!应该是在检验科设一室间,放置压力灭菌器,处理需要处理的标本等。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 22:33 | 显示全部楼层
看看如下生物安全实验室建筑技术规范就明白了
生物安全试验室建筑规范.jpg
生物安全试验室建筑规范2.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 22:49 | 显示全部楼层
继续上图,草图、简图、样图等



生物安全试验室建筑规范10.jpg

生物安全试验室建筑规范9.jpg

生物安全试验室建筑规范8.jpg

生物安全试验室建筑规范7.jpg

生物安全试验室建筑规范6.jpg

生物安全试验室建筑规范5.jpg

生物安全试验室建筑规范4.jpg

生物安全试验室建筑规范3.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-23 22:51 | 显示全部楼层
不知道是否解决你的问题欢迎交流
感谢图示作者
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-24 09:16 | 显示全部楼层
这么多图片展示布局要求,学习了                 
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-24 09:58 | 显示全部楼层
同意“放置在标本处理间“”的意见。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-26 08:06 | 显示全部楼层
感谢各位老师,学习了
回复