[求助] 洁净手术室更换高效滤网后检测项目

[复制链接]
发表于 2017-6-8 19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室更换高效过滤网后,需第三方检测,检测机构需要那种资质?检测那些项目?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 08:12 | 显示全部楼层
https://bbs.sific.com.cn/thread-193234-1-1.html
可以参考里面的必测项目和选测项目
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 08:24 | 显示全部楼层
没有说必须是第三方检测啊,个人理解有关洁净度级别的项目就可以了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 08:28 | 显示全部楼层
比如尘粒数、沉降菌、静压差
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 08:49 | 显示全部楼层
按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行检测。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-9 14:08 | 显示全部楼层
学习了,非常感谢各位老师的分享!