马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 静雨轩 于 2017-6-14 14:50 编辑
如果是沉降法采样,你仍在使用13个(手术区5个+周边区8个)培养皿进行采样吗?如果是,请仔细阅读下面知识,如果否,也可以阅读一下。 最后有图有真相
这里所说的洁净用房等级“Ⅰ 类”手术间,在GB50333-2002年版中也称为特别洁净手术室,但是在GB50333-2013年版本中已经取消了这个叫法,其室内洁净度是分别是手术区为5级洁净度,周边区为6级洁净度。
如果采用沉降法监测洁净环境内的微生物,需要注意一下事项: 1、使用直径90mm(Φ90)的培养皿采样。当采样其他直径培养皿时,应使用总面积和Φ90皿总面积相当。 2、培养皿中灌注胰蛋白酶大豆琼脂培养皿,必须留样作阴性对照。 3、培养皿表面应经适当消毒清洁处理后,布置在有代表性的地点和气流扰动极小的地点。乱流洁净室不应布置在送风口正下方。 4、培养皿应布置在地面及其以上0.8m之内的任意高度。 5、每一间洁净室应设1个阴性对照皿。 6、除对照皿外,各洁净度区域不少于下表中的培养皿。 表1:最少培养皿数(点击图片放大)
7、当延长沉降时间时,可按比例减少最少培养皿数,但不得少于含尘浓度的最少测点数。采样时间略低于或高于30min时,可进行换算。 表2:含尘浓度的最少测点数(点击图片放大) 8、培养皿应从内向外布置,从外向内收皿。 9、每布置完1个皿,皿盖只允许斜放在皿边,对照皿盖挪开即盖上。 10、布皿前和收皿后,均应用双层包装保护培养皿,以防污染。 11、收皿后应倒置摆放,并应及时放入培养箱培养。
Ⅰ 类手术间是由手术区5级和周边区6级洁净度组成,如果对整个房间进行监测,根据上述的第六点和第七点我们可以看出,需要分别放置13、8个,外加1个对照皿,总共是22个培养皿。 (点击图片放大)
|