找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2618|回复: 12

[求助] 洁净手术室尘埃粒子数监测时间

  [复制链接]
发表于 2017-6-7 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏1金币已解决
请问:洁净手术室每半年对尘埃粒子数监测一次,由第三方有资质的单位(CDC)来监测,规范出自哪里?谢谢

最佳答案

查看完整内容

《GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明)》,条款适用于新建的、整体和装配的、固定和移动的洁净室及相关受控环境的施工及验收。 http://mp.weixin.qq.com/s/JczRHelsie5rTlT_KTvO2A
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 16:13 | 显示全部楼层
《GB50591-2010 洁净室施工及验收规范(附条文说明)》,条款适用于新建的、整体和装配的、固定和移动的洁净室及相关受控环境的施工及验收。


1.jpg
2.jpg
http://mp.weixin.qq.com/s/JczRHelsie5rTlT_KTvO2A






回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 16:31 | 显示全部楼层
没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。
GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》,最权威的规范上都没有这个规定,应该是没有的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 16:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 舒窈 于 2017-6-7 16:51 编辑

《医院空气净化管理规范》中8.2.2中提到:8.2.2 监测方法及结果判定
8.2.2.1 洁净手术部(室)及其他洁净场所,根据洁净房间总数,合理安排每次监测的房间数量,保证每个洁净房间能每年至少监测一次,其监测方法及结果的判定应符合GB50333 的要求。
《洁净手术部建筑建筑技术规范》中13.3工程检验——13.3.2必测项目中提到:
  
序号
  
项目
1
Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房洁净度为局部5级区的地面以上1.2m的工作面的截面风速和速度不均匀度
2
Ⅱ~Ⅳ洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及Ⅱ、Ⅲ级手术室风口下无速度盲区
3
新风量
4
末级过滤器检漏
5
手术室的严密性
6
静压差
7
Ⅰ级洁净用房开门后门内0.6m处洁净度
8
空气洁净度级别
9
温湿度
10
噪声
11
照度
12
甲醛、苯和总挥发性有机化合物(TVOC)浓度
13
细菌浓度
14
谐波畸变率

其中空气洁净度级别需要测尘埃粒子
综上所述:没有要求每半年监测一次尘埃粒子,只要保证所有房间每年监测一次即可。




回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 17:52 | 显示全部楼层
没有见到具体的要求啊,只是综合验收有这个规定
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-7 18:25 | 显示全部楼层
谢谢老师的 分享,了解学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-8 10:28 | 显示全部楼层
没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-8 11:04 | 显示全部楼层
谢谢老师的 分享,了解学习了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-9 09:40 | 显示全部楼层
           谢谢各位老师的回复
回复

使用道具 举报

发表于 2017-8-4 22:41 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-9-22 15:58 | 显示全部楼层
没看到过哪个规范要求“半年对尘埃粒子数监测一次”。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-28 10:06 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了
回复

使用道具 举报

发表于 2017-11-28 10:38 | 显示全部楼层
谢谢老师的资料分享,学习了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |