找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 1614|回复: 19

[讨论] 洁净手术间采样点的高度是多少?

  [复制链接]
发表于 2017-6-2 18:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
以前参加培训,老师讲过洁净手术间采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上;因为我们要搬进新大楼,是洁净手术室,关于布点的高度是多少,就去请教规模大一些医院老师,老师说布点是0.8--1.2m高度,我困惑了,希望老师们指点?依据在哪里?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 21:30 | 显示全部楼层
我们要求一米高度,其实做起来并没有那么认真,0.8米到1米是对的,我们放平皿是否得放在治理车或手术床上。没有绝对。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 22:00 | 显示全部楼层
0.8------1.5米高度,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-2 22:03 | 显示全部楼层
放在治疗车和手术床上不是很方便吗
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2024-09-19 10:39:35
发表于 2017-6-2 23:31 | 显示全部楼层
依据GB50333,不能放在地面上,必须离地0.8-1.0m
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 07:51 | 显示全部楼层
0.8-1米好像是考虑沉降效果吧,忘记在哪个规范或者标准中看到的了
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-08 08:15:16
发表于 2017-6-3 07:54 | 显示全部楼层
上次 听某专家说过,新手术室启用前,空气培养可直接放置地面,使用中的手术室,放置地面以上0.8m以下
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:130
  • 最近打卡:2025-04-08 08:15:16
发表于 2017-6-3 08:00 | 显示全部楼层
GB50333-2013版                                      

GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013.doc (1.49 MB, 下载次数: 6)
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1975
  • 最近打卡:2025-04-15 07:35:41
发表于 2017-6-3 08:08 | 显示全部楼层
分三种情况:
    1、洁净环境的浮游或沉降采样方法:
     《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》规范要求:采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。
    2、使用空气采样器或非洁净环境采样室:《医疗机构消毒技术规范2012》
   QQ截图20170603080501.jpg
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:初来乍到
  • 打卡总奖励:31
  • 最近打卡:2025-01-03 10:31:19
发表于 2017-6-3 08:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 小羊妈妈 于 2017-6-3 08:22 编辑
Rainy2088 发表于 2017-6-3 07:54
上次 听某专家说过,新手术室启用前,空气培养可直接放置地面,使用中的手术室,放置地面以上0.8m以下

我们医院也是这样执行的,洁净手术部在没有启用前,沉降法,空气采样可以直接放在地面上,使用中的手术室,采样时放置在0.8m以下,在《洁净手术部建筑技术规范》里有明确的要求啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 08:23 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,继续学习
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 09:14 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分享!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 09:23 | 显示全部楼层
医院消毒卫生标准2012版:A.2  空气微生物污染检查方法 A.2.1  采样时间     I类环境在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境在消毒或规定的通风换气后与从事医疗活动前采样。 A.2.2检测方法 A.2.2.1   I类环境可选择平板暴露法和空气采样器法,参照GB 50333《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行检测。空气采样器法可选择六级撞击式空气采样器或其他经验证的空气采样器。检测时将采样器置于室内中央0.8 m~l.5 m高度,按采样器使用说明书操作,每次采样时间不应超过30 min。房间大于10 m2者,每增加10 m2增设一个采样点。 A.2.2.2  Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法。室内面积≤30 m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30 m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(直径90 mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8 m~l.5 m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15 min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5 min)后盖上平皿盖及时送检。 A.2.2.3将送检平皿置36℃±1℃恒温箱培养48 h,计数菌落数,必要时分离致病性微生物。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:2942
  • 最近打卡:2025-04-15 08:21:30
发表于 2017-6-3 09:56 | 显示全部楼层
             谢谢老师们分享,学习了
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-6-3 09:59 | 显示全部楼层
学习了,感谢老师们分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 10:52 | 显示全部楼层

学习了,感谢老师们分享。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1028
  • 最近打卡:2025-04-15 08:03:59
发表于 2017-6-3 10:58 | 显示全部楼层

看来标准一定要吃透啊,否则真的是很可怕。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 11:08 | 显示全部楼层
采样高度为距地面0.8 m~l.5 m
回复

使用道具 举报

发表于 2017-6-3 11:11 | 显示全部楼层
我们要求一米高度,其实做起来并没有那么认真,0.8米到1米是对的,我们放平皿是否得放在治理车或手术床上。没有绝对。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-7-3 16:53 | 显示全部楼层
谢谢老师,下载学习,看来采样前要提前布点了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则