本帖最后由 石桥wshh1975 于 2017-5-27 15:10 编辑
1.设不设中控室这种问题如果也要由院感科来决定的话,给人的感觉好像不仅是医院后勤部门什么也不懂,而且院领导也有点什么也不懂似的,也不能什么事情都让院感科来背锅吧。
2.手术室温度、湿度超标,肯定存在感染风险,偶尔发生就算是故障吧,但如果经常发生就不可接受了。
3.如果不设中控室与温湿度超标、或者手术室空气微生物质量二者之间存在必然关系的话,那当然有必要设中控室了,但这种关系是否真的存在要由中央空调运行管理部门来回答,院感科回答肯定不专业。
4.手术室是否与病区等其他科室共用中央空调系统呢?这样做有风险吧?