马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
|
×
本帖最后由 静雨轩 于 2017-5-23 14:59 编辑
一、洁净手术室的状态 日常例行检验应为空态或静态。 二、人员防护要求 测洁净度级别时检验人员应保持最低数量,必须穿洁净工作服,测微生物浓度时必须穿无菌服、戴口罩。测定人员应位于下风向,尽量少走动。 三、环境的要求 监测之前,应对所测环境做彻底清洁,但不得使用一般吸尘器吸尘。擦拭人员应穿洁净工作服,清洗剂可根据场合选用纯化水、有机溶剂、中性洗涤剂或自来水。 四、检验项目的顺序 检验项目首先宜测风速、风量、静压,然后检漏,再测洁净度。在其他必须项目测完并完成表面消毒后测定细菌浓度。测定细菌浓度前不得进行空气消毒。最后测定选测项目。 五、检验项目的检验周期 1、必测项目检验时间的要求 2、选测项目检验时间的要求
六、检验方资质要求: 有工程质检资质的机构。
备注:有下列原因之一者,应重新进行静态性能验收检验:
1、对系统采取措施进行改动的。 2、严重背离现有性能条件的。 3、风系统重大故障,影响运行的。 4、严重影响设施运行的特殊维修之后。
来源:http://mp.weixin.qq.com/s/JczRHelsie5rTlT_KTvO2A |