查看: 1292|回复: 19

[原创] 此两处监测值是否应该一致?

  [复制链接]
发表于 2017-5-20 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 zxtjzzj 于 2017-5-20 16:41 编辑

如果同一个高效过滤器下,此两处监测值是否应该一致?(一个在高效中间, 一个在高效封胶处)

360截图20170520162735625.jpg

360截图20170520162935796.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-20 16:49 | 显示全部楼层
不一样吧?不会分布的一样均匀。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-21 06:11 | 显示全部楼层
请问老师,这是在测什么? 风速吗? 谢谢!
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-5-21 12:02 | 显示全部楼层
在监测层流手术室的洁净度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-21 18:26 | 显示全部楼层
同一个高效过滤器下,不同部位监测结果可能一致也可能不一致,出现这样的情况应该是很正常的事吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 08:03 | 显示全部楼层
这个还是第一次见,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 08:44 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 08:55 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:09 | 显示全部楼层

在同一个高效过滤器下,不同部位监测结果不一致的可能性大,即使CDC来监测,也是多点监测后取平均值的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:29 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:37 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:40 | 显示全部楼层
路过这里学习了老师们的分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:42 | 显示全部楼层
洁净手术室自己监测吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 09:47 | 显示全部楼层
洁净度监测应该是生物培养菌落数吧。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 10:07 | 显示全部楼层
路过学习,第一次看见这种仪器检测,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 10:19 | 显示全部楼层
老师使用的机器是什么机器?是atp机吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 10:56 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 11:04 | 显示全部楼层
可以是不一样的,否则就不用多点取样了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-22 11:38 | 显示全部楼层
路过了,学习了,谢谢老师分享!!!!!