查看: 1057|回复: 6

医院门诊集中通风空调系统的回风口应放在哪里

[复制链接]
发表于 2017-5-18 08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×

  请教各位老师:医院洁净室通风应为上送风,下回风,那么医院门诊集中空调通风系统,是上送风,上回风是否合理?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 09:44 | 显示全部楼层
这个问题专业性好强啊?期待专家来分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 10:05 | 显示全部楼层
我的理解是上送风,下回风的肯定比较好,但是,做这样的成本比较高,而且现在都是上送风,上回风的,不用说普通的空调通风系统,就是洁净手术部的走廊也是上送风,上回风的
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:775
  • 最近打卡:2025-05-13 07:48:57
发表于 2017-5-18 10:40 | 显示全部楼层
合理,因为上送风,下回风是针对洁净手术室空气流向而做出的规定。不一定适合门诊使用。个人观点。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:771
  • 最近打卡:2025-05-13 11:16:33
发表于 2017-5-18 11:00 | 显示全部楼层
应该上送风,上回风比较好
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-18 14:08 | 显示全部楼层
个人感觉应该上送风,下回风比较好!