各位老师,我们医院供应室温湿度不合规范。我想着给他们单独安装空调,或者加湿器,除湿机。但是护士长说因为无菌要求不能放这些东西?请问各位老师有什么好的意见?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 10:44 | 显示全部楼层
为什么不能安装空调?没有空调怎么调整温度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 10:46 | 显示全部楼层
供应室因为无菌要求不能安装空调,不明白什么意思。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 12:08 | 显示全部楼层
……护士长说因为无菌要求不能放这些东西?

老师您的空调准备装在哪个工作区域?护长提出的无菌要求是什么?依据在哪?

WS 310.1—2016 医院消毒供应中心第1部分:管理规范  对三个工作区域的温湿度都是有要求的哦!


1.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 12:10 | 显示全部楼层
我们医院安装有空调,没有监测湿度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-2 16:48 | 显示全部楼层
我们医院也安装有空调,没有监测湿度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 06:41 | 显示全部楼层
湿度也很重要,要监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 07:48 | 显示全部楼层
咚晶莹 发表于 2017-5-2 12:10
我们医院安装有空调,没有监测湿度

不监测温湿度,如何知道是否达到标准要求??
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 07:49 | 显示全部楼层
zyl666444 发表于 2017-5-2 16:48
我们医院也安装有空调,没有监测湿度

我想问一下,不监测温湿度,如何知道是否达到标准要求??
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 09:04 | 显示全部楼层
FS忘忧草 发表于 2017-5-3 07:48
不监测温湿度,如何知道是否达到标准要求??

目前还是旧的供应室,还没有改造,改造以后还是应该要有温湿度的,我们改造的话就增加这些必须的设施,根据供应室新规改造
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 10:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 FS忘忧草 于 2017-5-3 10:26 编辑
咚晶莹 发表于 2017-5-3 09:04
目前还是旧的供应室,还没有改造,改造以后还是应该要有温湿度的,我们改造的话就增加这些必须的设施,根 ...

监测温湿度,放一个温湿度计就可以了,每天记录一次!

温湿度计.jpg

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
清清 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 10:54 | 显示全部楼层
FS忘忧草 发表于 2017-5-3 10:15
监测温湿度,放一个温湿度计就可以了,每天记录一次!

谢谢老师分享,立马跟我们供应室联系
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-3 10:56 | 显示全部楼层
FS忘忧草 发表于 2017-5-3 10:15
监测温湿度,放一个温湿度计就可以了,每天记录一次!

老师说得对,其实简单方便。