各位老师:请教洁净百级手术间改建时,采用的是横向格栅回风口,请问横向和竖向格栅回风口的优劣比较有哪些?为什么推荐竖向格栅回风口?期待指教老师们!谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-26 17:20 | 显示全部楼层
横向格栅面积比较大,容易积尘,所以,推荐竖向格栅
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-26 17:21 | 显示全部楼层
百级手术间要求比较高,需要严格控制,最大程度上减少产尘和积尘。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-26 20:56 | 显示全部楼层
请问有规定百级一定要用竖栅吗
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-4-27 08:45 | 显示全部楼层
如果已经安装的是横向格栅回风口,是不是也行?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 09:59 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-27 14:14 | 显示全部楼层
横向、纵向格栅回风口都能用,纵向格栅回风口好于横向格栅回风口(容易积尘)。