静雨轩 发表于 2017-4-21 11:30
慎独 发表于 2017-4-21 11:27 我们是百级净化,按照《医院洁净手术部建筑技术规范》要求进行的
yanghongmei 发表于 2017-4-21 11:34 《静脉用药集中调配质量管理规范》7.生物安全柜每月应当做一次沉降菌监测,方法:将培养皿打开,放置在操 ...
Young_Z 发表于 2017-4-21 14:18 老师的意思是静配中心属于分散布置送风口的洁净室?
Young_Z 发表于 2017-4-21 14:20 这个是对生物安全柜的规范,明确了时间,那么平皿布点数是多少呢
Young_Z 发表于 2017-4-21 14:03 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》,百级的布点数总共21?
babysophie 发表于 2017-4-21 14:32 手术区13个,周边区8个,总计21个,并设对照培养皿1个。
静雨轩 发表于 2017-4-21 14:31 生物安全柜没有要求对菌落数进行监测,要求对气溶胶的含量进行监测。如果是超净台,是有对菌落数的采样进 ...
Young_Z 发表于 2017-4-21 14:50 相关主题帖还有没有链接?