洁净手术室空气监测方法:沉降法 | 在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。 | Ⅰ级:手术区5级、周边区6级:手术区布放13个点,周边区8个点(长边区2点,短边区2个点) | 将送检平皿置36℃士l℃恒温箱培养48h,计数菌落数。若怀疑与医院感染暴发有关时,进行目标微生物的检测。 | 手术区:0.2cfu/30min. Φ90皿 ;周边区:0.4cfu/30min. Φ90皿 | |
洁净手术室辅助用房空气监测方法:沉降法 | 在洁净系统自净后与从事医疗活动前采样;或怀疑与医院感染暴发有关时采样。 | Ⅰ级:局部5级、其它区域6级 ??? | 将送检平皿置36℃士l℃恒温箱培养48h,计数菌落数。若怀疑与医院感染暴发有关时,进行目标微生物的检测。 | 局部集中送风区域:0.2cfu/30min. Φ90皿 ;其它区域:0.4cfu/30min. Φ90皿 | |