找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2257|回复: 3

[求助] 求助:肺结核手术如何防控处置?有没有规范要求

[复制链接]
发表于 2017-4-20 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
肺结核手术病人如何防控、处置
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-20 11:11 | 显示全部楼层
如果是开放性肺结核的话,应放置在负压手术室,具体可参考2009年《医院隔离技术规范》。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-20 14:17 | 显示全部楼层
5. 3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5. 3. 2 建筑布局  应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。
5. 3. 2. 1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3. 2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5. 3.3  隔离要求
5. 3.3. 1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。
5.3.3.2 应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为 30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
5.3. 3.3 应保障通风系统正常运转,做好设备日常保养。
5. 3.3. 4 一间负压病室宜安排一个患者,无条件时可安排同种呼吸道感染疾病患者,并限制患者到本病室外活动。
5.3. 3. 5 患者出院所带物品应消毒处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2019-12-7 07:01 | 显示全部楼层
依据2009年《医院隔离技术规范》
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表