紫外线灯管使用达到寿命时间,但经照射强度检测仍大于80,是否还可继续使用?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 17:39 | 显示全部楼层
使用中强度大于70μW/CM2就可以
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 17:53 | 显示全部楼层
可以使用,但要每月或一季度监测紫外线灯管照射强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 19:58 | 显示全部楼层
又学到了知识,感谢老师们的解答
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 19:59 | 显示全部楼层
强度检测仍大于80,可以使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 20:43 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 20:58 | 显示全部楼层
可以继续使用,定期监测,避免浪费
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 21:35 | 显示全部楼层
自然可以哦,其实所谓的使用寿命就是针对照度而言的,只要能达到效果,可以一直使用,但建议超过使用寿命的话要增加照度检测的频率哦
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 21:47 | 显示全部楼层
关于紫外线灯管的寿命很纠结,《基础护理学》讲紫外线灯管使用时间超过1000小时,需更换灯管。在论坛多次谈到使用中紫外线强度大于70μW/CM2可以继续使用,请老师们能给出依据。我们医院按照《基础护理学》1000小时就更换。使用中灯管强度半年一监测,700小时每月一监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-5 23:12 | 显示全部楼层
其实紫外线的目的是要达到消毒效果,如果强度可以达到要求,自然可以继续使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 08:19 | 显示全部楼层
同意老师的说法,继续使用,每月监测强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 09:22 | 显示全部楼层
我们医院规定:紫外线灯管使用时间达到1000小时就更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 12:00 | 显示全部楼层
可以继续使用!                     
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 14:43 | 显示全部楼层
使用中强度大于70μW/CM2可以继续使用的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 15:17 | 显示全部楼层
可以继续使用,定期监测。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 15:20 | 显示全部楼层
可以继续使用,定期监测,避免浪费
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 15:55 | 显示全部楼层
70uw/cm2-80uw/cm2每3个月检测一次,80-90uw/cm2每半年监测一次,90uw/cm2每年监测一次,,超过1000h监测合格可以继续使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 15:58 | 显示全部楼层
紫外线灯管使用时间达到1000小时更换或使用中强度大于70μW/CM2,应该可以二择一。
有规范为证。

微信图片_20170406155703.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 16:44 | 显示全部楼层
其实紫外线的目的是要达到消毒效果,如果强度可以达到要求,自然可以继续使用!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-4-6 16:56 | 显示全部楼层
超过700小时要每月监测,只要灯管不发黑,强度合格就可以继续使用