找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1581|回复: 12

[求助] 透析区装洗手池的纠结

  [复制链接]
发表于 2017-3-30 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问老师们:血透室正在改建中,透析区内必须有洗手池吗?工人说下水不好走,现求助洗手池装在走廊里及治疗室可以吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 10:43 | 显示全部楼层
能装在走廊里应该就能装在透析区里,让他们想办法。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 10:56 | 显示全部楼层
我们医院当初装洗手池的时候工人也是这样说的,后来验收不通过,再次要求装修公司必须按照规范来安装,他们也能装好。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 11:18 | 显示全部楼层
透析区必须安装非手触式水龙头。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 11:46 | 显示全部楼层
按规范要求操作,不要迁就他们会有办法的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-31 09:16 | 显示全部楼层
感谢老师们
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-11 10:23 | 显示全部楼层
透析区必须安装非手触式水龙头
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-17 15:28 | 显示全部楼层
要求多少台机器安一个洗水池啊
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 11:59 | 显示全部楼层
要求4-6个透析单元有一个洗手池
回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-19 12:55 | 显示全部楼层
必须有,每4~6个透析单元应配备一套手卫生设施,采用非手触式水龙头开关(血液透析中心(室)医院感染预防控制规范2016意见稿,将要实施了,按照最新的来,省的以后改起来麻烦)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
蓝雪0816 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-5-30 10:23 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-4-16 09:48 | 显示全部楼层
上机下机操作很可能有血液体液的污染,我们在各个透析区域配备有流动水洗手池