[求助] 请教各位老师:血透室的非手触式水龙头用肘触式可以吗?

  [复制链接]
发表于 2017-3-29 22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
省卫计委专家到血透室检查时指出:我院目前使用的肘触式水龙头不符合要求,必须要使用感应式水龙头,各位老师认为血透室的非手触式水龙头应该是什么样类型的呢?一定要用感应式水龙头吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-29 23:16 | 显示全部楼层
感应式水笼头使用方便,要通电,重点科室及区域应该安装。

你可以上网搜索一下,很多类型。根据需要选择。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-29 23:24 | 显示全部楼层
  感应水笼头
感应水笼头2.png
感应水笼头1.png
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 04:54 | 显示全部楼层
不一定非得是感应式的吧,肘式的或脚踏式的都可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 05:02 | 显示全部楼层
能装上感应式水龙头,就最好不过;迫不得已,用“肘式的或脚踏式”也行。“肘式的或脚踏式”两者,又以后者为好,谢谢!

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
蓝雪0816 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 06:49 | 显示全部楼层
路过了,谢谢各位老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 08:13 | 显示全部楼层

长知识了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 08:14 | 显示全部楼层
个人观点:血透室不论是肘式、脚踏式、感应式水龙头均可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 08:29 | 显示全部楼层
我们这里建议用脚踏式或感应式。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 08:44 | 显示全部楼层
在使用过程中发现肘式比感应式或脚踏式来得更好一些,因为感应式有时过于灵敏,有的过于迟钝,脚踏式出水也是忽大忽小!所以非手接触式的水龙头本人更倾向于肘式稳定长久节约医院资源(购买成本低且节约用水)

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
蓝雪0816 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 08:50 | 显示全部楼层


长知识了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 09:18 | 显示全部楼层
安装感应式水龙头的目的是非手触式,既不用手接触,所以用肘触或脚踏式都可以,都能达到目的。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 09:59 | 显示全部楼层
路过学习了,感谢老师们的讲解,
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 10:18 | 显示全部楼层
学习了, 谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 10:58 | 显示全部楼层
规范只要求非手触式没要求必须是感应式的啊。何况个人觉得肘式更好维修。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 11:28 | 显示全部楼层
再接再厉 发表于 2017-3-30 09:18
安装感应式水龙头的目的是非手触式,既不用手接触,所以用肘触或脚踏式都可以,都能达到目的。

本来就是这样,规范也没说必须要用怎么样式的,根据自己的实际情况安装非手触的就行了呗,干嘛这么纠结
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 11:41 | 显示全部楼层
肘式出水稳定,返修率低,我院血透室也是用的肘式,是否卫计委的“专家”不是很清楚非手触式水龙头的分类呢
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 12:38 | 显示全部楼层
的确是,有些专家其实也不是很懂的,他去检查只好听他的意见,最好有明确的规定。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-30 13:32 | 显示全部楼层
怎么不可以,肘触式也是非手触式呀,符合规范要求。真希望上级检查时忽视这些形式上的东西。都是感应式的手卫生依从性就提高了吗?!