[原创] 医院消毒管理供应中心第一部分的问题

[复制链接]
发表于 2009-6-25 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
位老师:请教几个问题,医院消毒管理供应中心第一部分:管理规范7.2.4.4d)检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计,这句话如何理解。第二个问题:医院消毒管理供应中心是否要设计化学消毒间?谢谢

回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 19:38 | 显示全部楼层
个人意见:1、考虑到检查、包装及灭菌区域使用水池可能会造成室内潮湿或污染,故在建筑设计是采用封闭式洁具间使之成相对独立区域即可。
2、不需要专用化学消毒间
3、从检查各医院供应室结果来看,需有一定的面积作为开展工作的保障,但实际使用面积的大小与工作质量不成正比,故适当小一点的面积并无大碍。从医院发展的长远眼光来看,可按床位与面积比(1:0.7~1)范围均可。