[求助] 老师们,我想问下从检查包装及灭菌区进入无菌物品存放间之间需不需要设缓冲间呀!

  [复制链接]
发表于 2017-3-18 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
老师们,我想问下从检查包装及灭菌区进入无菌物品存放间之间需不需要设缓冲间呀!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 09:19 | 显示全部楼层
需要设缓冲间,要求配备洗手设施。因为无菌物品存放间内不能设洗手设施,接触无菌物品前需要洗手,只能在缓冲间完成。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 09:51 | 显示全部楼层
需要缓冲间,还要更换鞋子,做手卫生。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 10:04 | 显示全部楼层
需要缓冲间,但不需要更换鞋子,做好手卫生即可。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 10:26 | 显示全部楼层
按照新规范需要设实际屏障,缓冲间或者缓冲带都可以。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 10:44 | 显示全部楼层
医院消毒供应中心 第一部分:管理规范 WS 310.1-2016                                                               7.2.8工作区域设计与材料要求,应符合以下要求:
去污区、检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间应设实际屏障。
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)。
缓冲间(带)应设洗手设施,采用非手触式水龙头开关。无菌物品存放区内不应设洗手池。
检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。
根据规范要求 ,必须设实际屏障,但缓冲间可根据实际情况设或不设,吸收可以用手消剂,个人理解!                           
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 11:40 | 显示全部楼层
我工作,我快乐 发表于 2017-3-18 10:44
医院消毒供应中心 第一部分:管理规范 WS 310.1-2016                                                   ...

感谢老师精准解答,周末愉快。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 11:51 | 显示全部楼层
从检查包装及灭菌区进入无菌物品存放间之间需要设缓冲间
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 14:59 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师们
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 15:04 | 显示全部楼层
跟老师们学习了,感谢老师
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 15:16 | 显示全部楼层
路过学习了,谢谢老师们
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 16:24 | 显示全部楼层
我工作,我快乐老师说的对, 设实际屏障不一定设缓冲间,洗手可以用手消毒剂。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 20:21 | 显示全部楼层
我们医院设缓冲间,换鞋子
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 21:24 | 显示全部楼层
谢谢老师指导,学习了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-18 22:04 | 显示全部楼层
我工作,我快乐 发表于 2017-3-18 10:44
医院消毒供应中心 第一部分:管理规范 WS 310.1-2016                                                   ...

同意老师的观点,点赞
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-19 08:57 | 显示全部楼层
正规是需要设的 但没有那么大的空间 只能设屏障 洗手液了
回复

使用道具 举报

发表于 2023-6-7 15:50 | 显示全部楼层
我工作,我快乐 发表于 2017-3-18 10:44
医院消毒供应中心 第一部分:管理规范 WS 310.1-2016                                                   ...

我们都知道,结果人家检查的人来说,必须要有洗手池
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则