查看: 3750|回复: 21

[求助] 层流病房还要紫外线吗

[复制链接]
发表于 2009-6-22 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
各位老师:我院新建干细胞移植病房为百级净化,护长提出房间和走廊还要装紫外线灯,请问有必要吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-22 18:13 | 显示全部楼层
我是在《洁净手术规范》中找到的,里面关于百级空气净化度手术区域的要求周边区域要求达到千级。
所以我觉得你们的新建病房如果是百级净化的话,病房和走廊也要达到相应的标准,千级净化的话还有需要装紫外线灯吗?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-24 15:38 | 显示全部楼层
2# 茉莉花开

我说没有必要,护长的理由是层流病房并无自净功能,里面同样要用消毒液擦拭。可能有些外来物品并不是那么干净,所以有必要用紫外线杀菌。似乎也有道理,请各位老师指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-24 15:44 | 显示全部楼层
紫外线是静态消毒,层流是动态消毒,有了动态消毒,还要静态有何用呢?而且,层流的本身就是对房间空气净化的过程,因此不用额外安装紫外线。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-24 16:22 | 显示全部楼层
3# fsh

层流是对空气起净化作用,但做好室内物品清洁至关重要,这样可降低过滤网的“损伤”。不需要再安装紫外线了,装了等于多此一举。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-24 16:38 | 显示全部楼层
当然不需要紫外线了,在香港十几年前就没有紫外线了,只是我们国家还没有取消紫外线消毒.
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-25 08:44 | 显示全部楼层
明白了,谢谢各位老师
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 09:24 | 显示全部楼层
去年参观香港玛丽医院,接待我们的老师曾自豪地说我们医院没有一根紫外线管,全部房间都是不同级别的层流。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-25 10:23 | 显示全部楼层
既然已是层流那就没必要再装紫外线灯了
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 13:35 | 显示全部楼层
我也看到报道说紫外线室是没有效果的,但是我们国家还在用
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-16 23:59 | 显示全部楼层
我院肿瘤科的护士长也是和2#说的一样,她说在大医院学习时,也是用紫外线的。:(:(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 08:38 | 显示全部楼层
去年参观香港玛丽医院,接待我们的老师曾自豪地说我们医院没有一根紫外线管,全部房间都是不同级别的层流。
依依 发表于 2009-6-25 09:24 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif

依版,你可没有听清楚哟,人家是一根紫外线灯管也没有,但房间可没有“不同级别的层流”啊!记得吗,骨科手术室护长说并不是所有的手术间都做了层流,只有部分手术间是层流(地上画有线的),还有不是层流的手术间,病房并无层流,就是在ICU内大监护区也没有层流,该院一年365天温度都保持在20-22度,不用开窗通风换气,因为其中央空调保证有足够的换气次数及新风量,定期清洁回风口过滤网。

评分

参与人数 1 +3 收起 理由
星火 + 3 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 08:50 | 显示全部楼层
1# fsh

画蛇添足!但是护士长的担忧不无道理,中国多数医院的层流都注重安装却忽视日常的管理维护保养,这是因为院长的头脑有问题,当初建立肯定是医院比较风光的地方,但是过个一年半载的,惨象目不忍睹了!这样的话所谓的层流还能符合要求么?这是中国特有的现象!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 09:13 | 显示全部楼层
13# mache
果真如此,安装紫外线灯管也不能解决根本问题。
有时候,我们抱怨医院领导不重视,舍不得投入,我倒要唱唱反调:作为专职人员,您懂了吗?关于重要性、危害性您已经向医院领导表达清楚了吗?不要奢望领导什么都懂,领导管的面比我们要广得多,我们都觉得穷尽所有很难很难,何况只是其分管内容之一小丁点的医院领导?所以我经常说,首先要从自身找原因

评分

参与人数 1 +3 收起 理由
gjs661 + 3 一分为二,客观分析!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 10:01 | 显示全部楼层
有层流,定期更换滤网,清洁进出风口就可以了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 10:22 | 显示全部楼层
不需要装紫外线灯管了,既然装了洁净系统,就该把重点放在洁净的维护上,想象一下,层流室工作的同事,他们没有与外界相通的窗户,靠的就是这个洁净系统,如果不维护好,多对不起人家啊。让工程师给你一个维护的计划表,每次维护都要有相关科室的签字认可。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-17 10:36 | 显示全部楼层
如果层流病房住院是耐药TB,需要加装紫外线灯吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 18:56 | 显示全部楼层
看了上面的讨论真是受益匪浅啊
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-20 19:18 | 显示全部楼层
14# 楚楚

很多时候,我们做不到从自身找原因。不少工作做不好,确实有自身的原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-8-25 15:42 | 显示全部楼层
安装洁净系统固然好,但日常维护更重要!