找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1363|回复: 7

[求助] 百级净化手术间的患者进出的门怎么设?

[复制链接]
发表于 2017-3-8 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
我们的百级净化手术间只有两个门,一是通往污物廊的门,另一个是在独立刷手间的门,供医务人员、患者共同进出。觉得应该在靠内走廊上有一个门,病人进出更方便些。不知有没有相关规定?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-8 16:43 | 显示全部楼层
刷手间不建议设门。7.2.8 刷手间宜分散布置,最多一间刷手间带4间手术室,以便清洁手后能从最短距离进入手术室,防止远距离二次污染手的外表。所以一般宜在两个手术室之间设刷手间,内有刷手池;为避免刷手后开门污染,不应设门。多年使用证明,刷手池放在走廊上易溅湿地面,影响交通,应加以考虑,并采取相应措施。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
明玥 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-3-8 17:17 | 显示全部楼层
百级手术间建议设独立的刷手间(等于百级的缓冲间),所以在刷手池旁边即手术间的门。而内走廊没有再象其他手术间一样有患者进出的门了。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-8 17:35 | 显示全部楼层
不方便使用,应该方便患者为主,患者进出作为第一需求。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-8 19:40 | 显示全部楼层
如果一间手术室,三面墙有门,是个什么概念,如何管理、如何放置物品等都成为问题
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-8 21:56 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师们的讨论分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-9 04:45 | 显示全部楼层
静雨轩 发表于 2017-3-8 16:43
刷手间不建议设门。7.2.8 刷手间宜分散布置,最多一间刷手间带4间手术室,以便清洁手后能从最短距离进入手 ...

门,还是可以设置的。“避免刷手后开门污染”之门…电动感应门是也,非“用手推、拉”之门。谢谢
回复