请问各位老师,如何理解2016版消毒供应中心管理规范中“去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)”缓冲带?是不是不用设门,只要在两区直接有个区域设有手卫生设施即可?求解
贡献排行榜:
发表于 2017-3-5 20:53 | 显示全部楼层
去污区与检查包装及灭菌区之间应设物品传递窗;并分别设人员出人缓冲间(带)”
我是这样理解的:一是去污区与检查包装区要有传递窗,目的是将清洗后(污染区)的物品器械传入检查包装区;二是包装区的物品要传递到灭菌区进行灭菌,必须有一个传递窗。
三是进入污染区、包装区、灭菌区的工作人员要更衣换鞋,要有缓冲间,是不同区域工作人员进入的通道。传递窗是传递物品的通道,方便快捷;缓冲区是工作人员进入通道,要放置更衣柜及物品,也意味着三个区域不能与外界直接相通,有个过渡,称为缓冲间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-3-5 20:59 | 显示全部楼层
缓冲间或缓冲带其实是一个意思,要一个较小的区域或房间,安置洗手设施,更衣柜等,根据实际情况设置,门要有,要不人怎么进入。论坛上有供应室的设计图可看看,对区域划分印象可能深刻些。
【新提醒】我院供应室的设计图,麻烦各位老师指点下,谢谢! - 消毒供应中心 - 上海国际医院感染控制论坛 - Powered by Discuz!  https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... =%B9%A9%D3%A6%CA%D2
【新提醒】供应室图纸 - 消毒供应中心 - 上海国际医院感染控制论坛 - Powered by Discuz!  https://bbs.sific.com.cn/forum.ph ... =%B9%A9%D3%A6%CA%D2