找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1395|回复: 9

[讨论] 甲型H1N1流感病区的潜在污染区如何消毒

[复制链接]
发表于 2009-6-16 15:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
甲型H1N1流感病区的潜在污染区通风一般不好,这个环境空气如何消毒呢?我们目前是采取紫外灯消毒,同行们有何高见欢迎讨论喔
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 16:12 | 显示全部楼层
我院采取循环风消毒机进行消毒,此方法在有人的环境可以持续进行。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 16:25 | 显示全部楼层
在“附件5.  猪流感消毒、院内感染控制和个人防护技术方案”里
室内空气:        紫外线照射   1W/m3      30min~60min
           臭氧消毒    30mg/m3     30min~60min
         15%过氧乙酸薰蒸 1g/m3        30min~120min
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-16 17:31 | 显示全部楼层
2#安康感染你院采取循环风消毒机进行消毒,那你院病区的内走廊也装循环风消毒机吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 17:58 | 显示全部楼层
紫外灯消毒+循环风消毒机消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 18:12 | 显示全部楼层

动态空气消毒剂,分区域进行。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-16 18:22 | 显示全部楼层
谢谢幸福元老
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-18 22:24 | 显示全部楼层
这的确是一个问题,还没考虑过呢
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-21 19:56 | 显示全部楼层
潜在污染区如何消毒有没有标准答案?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-21 20:59 | 显示全部楼层
我们是移动式动态空气消毒机消毒,分区域进行!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |