科室更换新紫外线灯管监测强度是60uw/cm2,然后把紫外线灯管放在紫外线车上重新监测强度是102uw/cm2,肯定不是灯管的问题,考虑是灯架的问题,请问老师必须使用专用的紫外线灯架吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 09:46 | 显示全部楼层
居然差别这么大,这真是个问题                     
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 09:58 | 显示全部楼层
最好是专用灯架和镇流器,这样对紫外线灯管强度影响会小一些!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 09:58 | 显示全部楼层
这个问题没有关注过。但是我们新紫外线灯管要监测强度。灯架是设备科安装,不太知道是否专业灯架。这个问题要问一下设备科,关注一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 10:17 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 10:20 | 显示全部楼层
不知道您用什么方法监测的强度?如果用的是测试卡,试纸距离灯管的距离是不是影响因素呢?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 10:47 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 11:00 | 显示全部楼层
灯架和镇流器对紫外线的强度都有影响,有些灯架是节能灯架,我院遇到过上述问题更换灯架后合格,我们是用自外向强度监测仪监测的强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 11:00 | 显示全部楼层
一定要专用灯架,还有启动器都要好的,否则非重影响紫外线强度
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 11:17 | 显示全部楼层
我们以前没关注这方面问题,学习了,感谢老师们分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-1-14 11:46 | 显示全部楼层
田田~ 发表于 2017-1-14 10:20
不知道您用什么方法监测的强度?如果用的是测试卡,试纸距离灯管的距离是不是影响因素呢?

田田老师,我们用的是紫外线辐照计测量的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 13:37 | 显示全部楼层
紫外线辐照计的性能及操作方法等因素排除了吗?紫外线辐照计是否按照要求进行标定。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 14:58 | 显示全部楼层
紫外线灯架是专用的,不能用那种日光灯灯架。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 17:13 | 显示全部楼层
提醒我下次检测的时候要注意一下影响因素。谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 20:55 | 显示全部楼层
有专用紫外线等架,我们以前监测也出现过类似问题,紫外线灯监测不合格率高,后来经过多方查找原因,是我们装修房子,为了节能,紫外线灯架都换成了节能灯架,后来由改了回来。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 06:30 | 显示全部楼层
测量距离要一致,结果就有可比性。
主要是镇流器的影响,让电工看一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 07:13 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 08:27 | 显示全部楼层
紫外线消毒灯必须用专用灯架,以前我们也出现过这个问题,后来全换成专用灯架就好了!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 08:47 | 显示全部楼层
路过学习,谢谢老师分享!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-15 10:34 | 显示全部楼层
监测灯管前做好清洁,时间从灯亮5分钟开始。