没有通风条件的治疗室空气问题?

  [复制链接]
发表于 2017-1-13 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 小雨飞飞 于 2017-1-13 15:00 编辑

2016年11月30日国家卫计委发布《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》,中“治疗室:没有与室外直接通风条件的应配置紫外线灯。”
刚刚颁布的《病区医院感染管理规范》中“5.4治疗室等诊疗区域内没有与室外直接通风条件的房间应配置空气净化装置。”
请问《医疗机构内通用医疗服务场所的命名》中紫外线灯管与《病区医院感染管理规范》空气净化装置可以选择其一吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 14:53 | 显示全部楼层
紫外线灯管:空气消毒用的,不是空气净化装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 14:53 | 显示全部楼层
应该属于吧,但是紫外线照射要无人情况下使用,而空气消毒机是可以动态型的
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 15:06 | 显示全部楼层
属于空气净化装置,如果可以通风可以不安装,不能通风要安装,总体要求可以参考《医院空气净化管理规范》

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
禅静思语 + 2 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 15:09 | 显示全部楼层
我们现在正在使用紫外线灯管,弊端是必须室内无人的情况下连续消毒达到一小时,时间不好掌握!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 15:17 | 显示全部楼层
紫外线灯管属于空气净化装置
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 15:27 | 显示全部楼层
迟彬彬 发表于 2017-1-13 15:09
我们现在正在使用紫外线灯管,弊端是必须室内无人的情况下连续消毒达到一小时,时间不好掌握!

我们医院病区治疗室等诊疗区域,夜班护士紫外线照射消毒2次(紫外线照射在无人情况下使用),有的病区有空气消毒机。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 15:39 | 显示全部楼层
还是参考《医院空气净化管理规范》
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 16:13 | 显示全部楼层
可以选择其一,不过紫外线灯管不能用于有人情况下的消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 17:24 | 显示全部楼层
选择一种就可以呀,空气消毒机在有人时也可以使用。而紫外线必须在无人的情况下才允许使用。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-13 20:14 | 显示全部楼层
那颜 发表于 2017-1-13 15:06
属于空气净化装置,如果可以通风可以不安装,不能通风要安装,总体要求可以参考《医院空气净化管理规范》

忽然有点钻牛角尖:所谓通风,就是有个窗户,开窗就可以吗?最近的雾霾,不能开窗,算不算“通风”呢?谢谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 08:06 | 显示全部楼层
个人观点:没有通风条件的治疗室空气,应该按《病区医院感染管理规范》中“5.4治疗室等诊疗区域内没有与室外直接通风条件的房间应配置空气净化装置。”的要求配置空气净化装置。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 08:21 | 显示全部楼层
根据医院条件而定,空气消毒方法有很多,参照《医院空气净化管理规范》中的其中一条就可以
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 08:49 | 显示全部楼层
我们的治疗室全部装有紫外线灯管,每天晚上有夜班护士在无人情况下进行紫外线消毒。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 08:56 | 显示全部楼层
我院治疗室也是按的紫外线灯管,由夜班护士在合适的时间消毒1小时。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 09:53 | 显示全部楼层
迟彬彬 发表于 2017-1-13 15:09
我们现在正在使用紫外线灯管,弊端是必须室内无人的情况下连续消毒达到一小时,时间不好掌握!


老师,紫外线灯管照射半小时以上,每日两次即可吧
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 10:37 | 显示全部楼层
我院的治疗室都是有直接通风的,安装紫外线灯管,由夜班护士负责在无人状态下消毒
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-14 10:42 | 显示全部楼层
个人觉得治疗室最好不要安装紫外线灯管,因为它要求在无人情况下才可以进行紫外线消毒,而治疗室常常要进进出出,不方便,影响消毒效果。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 08:51 | 显示全部楼层
院感20141109 发表于 2017-1-14 09:53
老师,紫外线灯管照射半小时以上,每日两次即可吧

可以的,但紫外线灯管开启后需灯亮5~7分钟开始计时!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-19 08:53 | 显示全部楼层
清风qing 发表于 2017-1-13 15:27
我们医院病区治疗室等诊疗区域,夜班护士紫外线照射消毒2次(紫外线照射在无人情况下使用),有的病区有 ...

有空气消毒机要方便好多!其实正常灯亮5-7分钟后计时,紫外线灯管照射30分钟即可!我们为了消毒效果更好些多加了些时间