[讨论] 洁净手术室设备层规范要求做防尘处理吗?

[复制链接]
发表于 2017-1-4 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室设备层规范要求做防尘处理吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 18:46 | 显示全部楼层
我们地面都做了防尘处置
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-5 11:00 | 显示全部楼层
《医院洁净手术部建筑技术规范》GB-50333-2013
7. 3 建筑装饰
7.3.8 由于设备层内安有空调、净化设备并需经常更换,更换过滤器和设备的维护、维修,需要人员活动空间。据一些工程的实际情况反映,为了节省面积,把技术层设计得很低,梁下几乎塞满,这对保证手术室的正常运行很不利,应在设计中给设备层留出足够的面积和层高。根据国家标准《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T50353第3.0.24条规定,“建筑物内的设备管道夹层不应计算面积”。所以这次修订对设备层梁下净高做了特别强调设备层梁下净高不宜低于2.2m。此外,设备层有和手术室相通的机会,因此,要求该层内干净、防尘,故其围护结构要按一定要求处理。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 11:37 | 显示全部楼层
我院正发现有设备层与手术室相通,设备层内很脏,正需要这方面知识,感觉感谢!
回复

使用道具 举报

发表于 2017-10-24 11:38 | 显示全部楼层
非常感谢!            
回复

使用道具 举报

发表于 2018-2-26 09:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师分享
回复

使用道具 举报