找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

01-11 22:45
01-11 22:43
01-07 16:18
01-06 15:55
01-03 17:36
01-02 17:30
查看: 1202|回复: 15

[求助] “供应室改造”求指教

[复制链接]
发表于 2016-12-28 08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
162600cgxyi3tz9jjkigic.jpg
供应室改造图纸,请各位老师多提意见!!(代发)

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 10:10 | 显示全部楼层
1、回收车入口加装楼梯?
2、一次性医疗用品拆包在哪?入口呢?
3、低温灭菌设备不用吗?
4、清洗区水处理设备放哪?
5、清洗机是双开门的,出入口?干燥怎么解决?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 10:12 | 显示全部楼层
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。3、灭菌器应该安放在器械打包与无菌物品存放间的隔墙中,灭菌后物品直接进入无菌物品存放间。4、无菌物品发放窗口为何要经过无菌物品存放间?为何不直接经过发放车这边呢。5、清洗间是污染区,有点大了,旁边的缓冲间也大了。6、工作人员的学习、休息、活动的地方太少,就只有一间办公室。7、清洗间最好有传递窗。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-28 10:15 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...

好的,多谢老师的指导!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 10:21 | 显示全部楼层
芣苢 发表于 2016-12-28 10:15
好的,多谢老师的指导!

不客气,互相学习,不对之处请指正。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 11:13 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...

老师分享很详细,学习了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 12:57 | 显示全部楼层
物品在清洗间清洗后应设传递窗传递到包装间,回收车存放间应有上下水
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 15:05 | 显示全部楼层
上善若水95 发表于 2016-12-28 10:10
1、回收车入口加装楼梯?
2、一次性医疗用品拆包在哪?入口呢?
3、低温灭菌设备不用吗?

谢谢老师指点!我这是二级医院,只有300张床位。供应室在一楼,供应室用水从同一楼三楼血透室引入;回收车直接进入东侧门,不需要有楼梯。低温灭菌器暂时还没有;一次性医疗用品入口在无菌物品发放处另设一窗可否?敷料打包间与器械打包之间有一扇门隔开就行了吧?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 15:08 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...

清洗间不设传递窗,用小车传递可否?

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 16:10 | 显示全部楼层
陈新娥 发表于 2016-12-28 15:05
谢谢老师指点!我这是二级医院,只有300张床位。供应室在一楼,供应室用水从同一楼三楼血透室引入;回收 ...

 1、一次性医疗用品(带包装)从哪里进入消毒供应中心?正常是有通路,缓冲(拆包区)进入一次性用品库,和灭菌包走一个发放通路。我家消毒供应中心开了四个门。
2、人员更衣后从哪里进入办公室?好像是承重墙,不能打开吧?看图纸是更衣后原路返回,从走廊进入工作区?
3、记得下送车和回收车室要地漏,高压水枪冲车方便污水处理。
4、敷料打包室和器械打包室应该有实际屏障。
5、你们器械清洗不用清洗机吗?那可是双开门,送进去清洗的器械和清洗后的器械可是和灭菌器的进出顺序一样!(仅是提醒啊)
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-28 16:11 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-28 10:12
个人的看法,仅供参考:1、看见你们没有清洗机的设置,医院规模不算大。2、敷料打包间要与器械打包间隔开。 ...

老师总结的真详细,学习了,我们也正在改造供应室。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 08:32 | 显示全部楼层
上善若水95 发表于 2016-12-28 16:10
 1、一次性医疗用品(带包装)从哪里进入消毒供应中心?正常是有通路,缓冲(拆包区)进入一次性用品库 ...

老师好!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊。无菌区域要设洁具间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 11:00 | 显示全部楼层
陈新娥 发表于 2016-12-28 15:08
清洗间不设传递窗,用小车传递可否?

我看见你清洗间有门和缓冲间相隔。建议在打包间的墙上设置一个传递窗,清洗后的器械就从传递窗进入打包间。如果灭菌器不安装在墙内,那么灭菌间到无菌物品存放间也要设置传递窗。这样物流线和人流线就明显分开,基本符合要求。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-29 16:15 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-29 11:00
我看见你清洗间有门和缓冲间相隔。建议在打包间的墙上设置一个传递窗,清洗后的器械就从传递窗进入打包间 ...

谢谢老师指点!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊,可否。无菌区域要设洁具间吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-30 10:02 | 显示全部楼层
陈新娥 发表于 2016-12-29 16:15
谢谢老师指点!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊,可否。无菌区域要 ...

利用原来的走廊改建成缓冲间、洁具间是很好,但是必须做到人流线、物流线分开的布局。关于无菌区域设置洁具间当然好,应该设置在缓冲间,进入缓冲间——再到发物间——再到无菌物品存放间。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-3 07:59 | 显示全部楼层
陈新娥 发表于 2016-12-29 08:32
老师好!我这里供应室设计就是用以前的走廊分隔为缓冲间、洁具间,就没有了走廊。无菌区域要设洁具间吗? ...

无菌区不用设置洁具间!            
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表