找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4548|回复: 7

[求助] 洁净手术室温度,湿度要求

  [复制链接]
发表于 2016-12-22 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
洁净手术室的湿度,温度需要定值么,比如说手术间温度需要调到22度,湿度调到60%,必须达到这个值算合格?还是这个值可以上下浮动?如果可以浮动,这个浮动值是多少?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-22 19:51 | 显示全部楼层
温度21-25℃,湿度30-60%,均可!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-22 20:17 | 显示全部楼层
《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》:
1.jpg
     温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不应超过2次/年。

4.关于温度
     原规范对各级手术室都定为22~25℃,经征求各方面意见,实际工作中,医生希望降低对温度的要求。但从具体情况看,造成医生困扰的原因主要是运行过程中温度调节不及时不到位。而且,过低的温度是导致病人患低温症的主要原因,也常为病人所不能忍受,要采取措施。
     国外标准的情况是:美国ASHRAE标准,B、C级手术室为20~24℃,A级手术室为21~24℃;美国退伍军人医院标准为17~27℃;德国标准Ia、Ib手术室为19~24℃,Ⅱ级手术室为22~26℃;俄国标准均为18~24℃; 日本标准为22~26℃;瑞典标准为22±4℃;法国标准为19~26℃。
      此次本规范修订为21~25℃。
5.关于相对湿度
    原规范将Ⅰ、Ⅱ级定为40%~60%,Ⅲ、Ⅳ级定为35%~60%。
    国外标准的情况是:美国ASHRAE标准定为30%~60%不久又修改为20%~60%,美国退伍军人医院标准定为45%~55%;传统理念主要怕低于30%的相对湿度会引起静电和切口干燥,但美国经实验证明,“静电控制良好的手术室允许将相对湿度下限降至20%” 。德国标准没有提及;;俄国标准只提最小为30%;日本标准规定夏季均为50%,冬季均为55%;瑞典标准均为20%~65%;法国标准为45%~65%。可见冬季可低到20%,高到55%,而夏季低到55%,高到65%。
    此次本规范修订考虑到现有静电防护技术水平,以及许多医院反映,30%以下有起静电的现象,所以将手术室相对湿度一律定为30%~60%,对一些辅助用房更下降为25%,上限取到65%。
     关于温湿度允许超标天数的要求,是指不允许连续2天(48小时)不达标。如果房间出现连续2天温湿度不达标,需要对系统进行检查、排除问题。德国标准也明确规定一年中只允许有几天不达标。需要指出,设计时仍然是参照《民用建筑供暖、通风和空调设计规范》选取室外设计参数,该参数是按历年平均不保证50小时确定的,与这里所说的连续2天并不矛盾。

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-22 22:23 | 显示全部楼层
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-12-22 20:17
《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》:

     温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不 ...

好佩服老师,知识面广啊!
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-23 01:04 | 显示全部楼层
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-12-22 20:17
《GB洁净手术部建筑技术规范GB50333-2013》:

     温、湿度不达标的不应超过5d/年,连续2天不达标的不 ...

老师知识掌握很全面,赞,学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-6 20:42 | 显示全部楼层
静雨轩老师,我们手术室的非限制区与限制区之间有个缓冲间,但是在缓冲间里面设置了一个无菌敷料库房,房间内级别是8.5级,我想知道这个无菌敷料库是否是合格的?位置合适吗? 位置属于在限制区边缘部分。在节力跟不是主要规范要求上应以哪个为主?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-7-18 14:28 | 显示全部楼层
老师知识掌握很全面,赞,学习了,感谢老师分享
回复 1 0

使用道具 举报

发表于 2019-1-20 16:13 | 显示全部楼层
学习了,谢谢老师的分享!
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表