[讨论] 层流手术室空气培养

[复制链接]
发表于 2016-12-21 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位前辈:百级层流手术室空气培养应该是层流开着做还是要机组关了15分钟后做合适呢?标准内0.2,外0.4是机组开着还是关后静止的标准值?还有培养皿是放在60cm高和放地面有区别吗?谢谢各位,请帮我解答疑惑!因为我们县级医院,百级手术间用的次数很少,这几次反复做空气培养都有点超标,厂家工程师也试过很多方法都不行,还怀疑是我们做培养的方式方法是不是有问题,疑惑!急急急
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:625
  • 最近打卡:2025-04-18 08:45:43
发表于 2016-12-21 08:51 | 显示全部楼层
自净后开着机做,规范是80以下任意高度。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:热心大叔
  • 打卡总奖励:1999
  • 最近打卡:2025-04-19 07:17:47
发表于 2016-12-21 09:19 | 显示全部楼层
首先规范培养方法,参照楼上的答案,如果还不行,请直接从层流系统来考虑,比如风速、换气次数、检漏和静压差的检测等等,具体可参考《GB洁净手术部建筑技术规范》

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-21 09:33 | 显示全部楼层
可以请当地到疾控部门给做一下风速、换气次数、检漏和静压差的检测等等,帮忙查找一下原因。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-21 09:51 | 显示全部楼层
你手术间的风速、尘粒数、温度、湿度、压差都达标吗,如果前面两项达标,沉降法的空气培养一般都是达标的。

评分

参与人数 1金币 +2 收起 理由
控制感染 + 2 很给力!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-21 10:46 | 显示全部楼层
我们医院要搬进新大楼,缺乏层流手术室管理知识、经验,希望在论坛学习这方面内容。感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-21 10:57 | 显示全部楼层
谢谢各位老师的指导!