[求助] 大楼各科室楼层的分布

[复制链接]
发表于 2009-6-5 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
在一栋10多层的大楼里,需要安放内科系统的科室有:干部病房(高干待遇的)、中医科、呼吸科、血液科、消化科、内分泌科、心血管科、神经内科、小儿科、新生儿科(包括新生儿ICU)、肾内科、血液透析,每个科一层楼。从医院感染的预防与控制角度考虑,应该怎样分配楼层比较合理呢?请老师们指教。先拜谢了。
贡献排行榜:
 楼主| 发表于 2009-6-8 10:44 | 显示全部楼层
怎么没有人理我呢?:'(:'(
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 12:14 | 显示全部楼层
我们医院是将干部科放在顶楼的,可能是少打扰吧,不过,并不是说老干部就不会感染了!:lol请问新生儿ICU有净化装置吗?血透室的水处理设施如何处理?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 17:42 | 显示全部楼层
这么大的事不是一个人就行的,需要相关人员集体研究,有卫生行政部门、疾控部门、监督部门、医院感染部门等集体研究如何分配楼层及科室。请与当地相关部门联系吧
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-8 17:42 | 显示全部楼层
这么大的事不是一个人就行的,需要相关人员集体研究,有卫生行政部门、疾控部门、监督部门、医院感染部门等集体研究如何分配楼层及科室。请与当地相关部门联系吧
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-9 17:00 | 显示全部楼层
3# 缭绕


新生儿ICU没有净化装置吗。血透室有完整的水处理设施。请指教。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-23 22:09 | 显示全部楼层
如果都分楼层了,清洁电梯和污染电梯又分开无交叉的话,院感防控问题就不应该太突出了吧。但为方便病人就医和优化流程,可考虑楼层分布。
1、新生儿科的设置应该在靠近产房的位置,并相对独立,因为这两个科室都属于正常人群;儿科可靠近新生儿科。
2、呼吸科可放在较高的楼层,因要考虑空气传播等问题;
3、血液透析放在较低楼层,可同时方便门诊患者,且污物转运更便捷;
4、同意高干病房放在高层,这样更安静。
5、其它病区设置可以不用特别考虑。
以上仅供参考,欢迎批评指正。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-27 16:39 | 显示全部楼层
7# 玉树竿


讲得有道理,谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-27 17:44 | 显示全部楼层
我们医院正在修建14层的住院综合楼,也希望得到各位老师的指点!
回复

使用道具 举报

发表于 2009-7-31 08:40 | 显示全部楼层
我院准备盖28层新大楼,准备把供应室放在地下室,这样合适吗?请教各位老师
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-8-1 11:14 | 显示全部楼层
10# shx652@sina.com


新标准指出:不宜放在地下室,不利于通风、采光、除湿等,日常运行成本也很高。