新安的紫外线灯管强度检测不合格,怎么回事?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 09:29 | 显示全部楼层
如果买的这批都不合格那只有和经销商或厂家协商啦
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 09:43 | 显示全部楼层
在确认监测方法没问题的情况下考虑退货吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 09:55 | 显示全部楼层
我们曾经发现过新安装的紫外线灯管不合格,但是开它3——4个小时后检测合格,不妨试试看。

点评

监测标准是开灯5分钟监测的  发表于 2016-12-19 20:29
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 10:03 | 显示全部楼层
也有可能是灯架的问题,比如整流器坏了,可以拿同一根灯管换一个灯架检测一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 10:09 | 显示全部楼层
我们前几天检测也发现新灯管不合格,后来让后勤换了灯架就合格了,不妨试一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 11:32 | 显示全部楼层
或者是不是启动器坏了,多检测2个,多换个地方检测一下
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-19 20:31 | 显示全部楼层
监测灯管强度不合格,可以考虑:
1、灯管质量。
2、灯架有没有问题。
3、电压是否稳定。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 08:45 | 显示全部楼层
检查一下仓库储存紫外线灯的地方有没有阳光照到。我院曾经有一间临时输液室,阳光经常照射到紫外线灯管,结果几支灯管累计才用了几十小时就集体的不合格了,而同批次的其它灯管却没有这种情况。我们高度怀疑是由于阳光的问题。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 11:26 | 显示全部楼层
如果买的这批都不合格那只有和经销商或厂家协商啦
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-20 16:05 | 显示全部楼层
黔西南妇幼 发表于 2016-12-19 09:55
我们曾经发现过新安装的紫外线灯管不合格,但是开它3——4个小时后检测合格,不妨试试看。

但是新灯管第一次监测的确有达标,用几个小时后第二次监测大都达标(开启5分钟监测)。
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 13:31 | 显示全部楼层
我们也遇到过同样的监测安装新灯管不合格,结果反复试验,最后发现是镇流器的问题,更换后监测就达到新灯管标准了,与同仁分享,大家不妨试试
回复

使用道具 举报

发表于 2017-1-4 13:35 | 显示全部楼层
我们也遇到过同样的监测安装新灯管不合格,结果反复试验,最后发现是镇流器的问题,更换后监测就达到新灯管标准了,与同仁分享,大家不妨试试
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2017-7-6 09:43 | 显示全部楼层
谢谢老师们的分析,是灯架的问题,已解决了。