找回密码
 注册

微信登录,快人一步

QQ登录

只需一步,快速开始

公告区+ 发布

04-09 21:27
04-09 21:26
系统消息:qzygbln已经连续答对100道难题,逆天学霸谁与争锋?!#每日答题#
04-06 23:38
03-21 08:09
03-06 08:48
01-07 16:18
01-06 15:55
01-02 17:30
查看: 3493|回复: 24

[求助] 紫外线灯管监测问题

 火.. [复制链接]
发表于 2009-6-4 16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
[b][size=4][size=5][size=6]各位版主好:请问大家使用中紫外线旧灯管监测怎么做?是医院内每根灯管每年监测2次吗?是临床科室监控小组监测还是院感科监测?
我们现在订了要临床监控小组每根每年监测2次,院感科抽查。请问这样合理吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 17:34 | 显示全部楼层
我们以前是科室监测的,每个月他们都有监测。今年改为由院感科监测,每年二次。准确性增加了,但院感科的工作量大了,由院感科的一名工作人员,有空就下科室监测,断断续续差不多一个月:handshake时间才将全院的紫外线灯管监测完毕。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-4 18:46 | 显示全部楼层
我院是每个科室的院感护士对每根管每年监测2次,院感办抽查
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-6-5 08:13 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢大家了!!!
{:1_275:}我们院感科就我一个,如果我自己来监测的话可能其他事就没时间做了。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 09:04 | 显示全部楼层
我院是每个科室的院感护士对每根管每年监测2次,院感办查记录.
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 09:29 | 显示全部楼层
我院是院感科每年2次用定量法监测,对于接近70w的灯管发给可是监测卡,每月做定性监测,不合格时及时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 16:50 | 显示全部楼层
我院是院感科做,每年两次,就用北京四环牌紫外线强度指示卡,很好用的。如果指示卡不能明确看出灯管是否符合强度,再用紫外线辐照计检测,紫外线辐照计每年由计量局标定一次。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-5 21:58 | 显示全部楼层
我们医院是院感科监测,每年2次。发现不合格的及时更换。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-7 00:36 | 显示全部楼层
"北京四环牌紫外线强度指示卡"。不知是我們醫院買的指示卡,有問題還是我們的紫外線監測儀,有問題,指示卡每一個監測結果大於70w時,儀器的結果都不達標準,只有大於90w時,儀器監測的結果就在正常範圍內,我的結果并不一定是正確的。
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-10 15:05 | 显示全部楼层
1# 小魔女


我院是由感染管理科每年用紫外线监测仪监测2次,科室对使用时间近1000小时的灯管用紫外线监测试纸每周监测1次
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:即来则安
  • 打卡总奖励:99
  • 最近打卡:2025-04-14 11:35:59
发表于 2009-6-10 22:53 | 显示全部楼层
我们是每年2次由院感科对全院的紫外线灯管进行辐照度值测定,科室每季度用强度指示卡进行监测。
回复

使用道具 举报

  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总奖励:60
  • 最近打卡:2025-04-11 09:24:09
发表于 2009-6-14 11:24 | 显示全部楼层
对于紫外线监测中大家是否注意了一些细节;1监测前是否对临床护士建兴标准检测方法及注意事项的培训.,2.科室监测中感控人员对其是否抽查监督;因为在我们医院就有临床护士监测灯管时,出现照射时间过长,监测距离不够等现象,在此提醒大家注意。:fdafasdf
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 12:46 | 显示全部楼层
我们是科室做,院感科抽查u
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-14 21:54 | 显示全部楼层
我院是由院感科每年用紫外线监测仪监测2次
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 16:38 | 显示全部楼层
我们医院是科室每季度用指示卡监测一次,院感科用监测仪每年两次,随时抽查
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-15 16:42 | 显示全部楼层
各位老师:
我想请教一个问题:为什么用监测仪显示强度低于70而指示卡却显示大于80。这是什么原因呀?
回复

使用道具 举报

发表于 2009-6-16 12:45 | 显示全部楼层
我们院感科就我一个人  测完我的眼睛好疼
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-27 12:41 | 显示全部楼层
我们院感科就我一个人  测完我的眼睛好疼
小白杨 发表于 2009-6-16 12:45 https://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


要注意防护。或者将工作分配到科室,你仅仅抽查便可。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-27 15:57 | 显示全部楼层
我院是由院感科对重点部门、重点科室每年两次用紫外线监测卡监测紫外线强度。
回复

使用道具 举报

发表于 2010-10-29 16:16 | 显示全部楼层
我院是院感科检测,每年检测2次。
回复

使用道具 举报