各位老师:供应室有无菌间、检查打包间、去污间等各室的温湿度有什么要求?标准值是多少?另外监测的生物制剂及清洗质量的检测卡的放置是否有要求?是否可以放在库房?谢谢指点
贡献排行榜:
发表于 2016-12-13 18:12 | 显示全部楼层
WS 310.3-2009 医院消毒供应中心 第1部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准
中规定:
WS 310.3-2009 医院消毒供应中心 第1部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准_页面_5.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 19:31 | 显示全部楼层
我们供应室是在地下室,夏天温、湿度很难达到规范上的标准。没有中央空调,每个区域2个3匹的空调。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 21:25 | 显示全部楼层
黑旋风 发表于 2016-12-13 18:12
WS 310.3-2009 医院消毒供应中心 第1部分:清洗消毒及灭菌效果监测标准
中规定:

学习了,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 xuesi 于 2016-12-14 07:05 编辑

供应室是不能放在地下室,弊端多运行费用也高,安徽省已经将“不宜”改为“不应”了,
7.2基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。

改为:
区域相对独立,新建、改建的CSSD不应建在地下室或半地下室。


温度20-25度,温度:40-60%
参考



回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 22:31 | 显示全部楼层
  谢谢老师分享,学习了   
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 22:35 | 显示全部楼层
我们供应室在一楼,但是布类的打包间在二楼,温度不符合要求并
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-14 08:49 | 显示全部楼层
谢谢黑旋风 老师提供的学习资料。请问监测的生物制剂及清洗质量的检测卡的放置是否有要求?有没有必要放冰箱?谢谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-14 09:58 | 显示全部楼层
2楼有答案、、、、、、、、、、、
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-14 10:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 wsjdxx 于 2016-12-14 10:04 编辑

清洗质量的监测需要检测卡吗
你说的是清洗消毒器用的卡吧
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-14 17:18 | 显示全部楼层
xuesi 发表于 2016-12-13 22:01
供应室是不能放在地下室,弊端多运行费用也高,安徽省已经将“不宜”改为“不应”了,
7.2基本要求
7.2 ...

老医院,如果不搬迁,又没有地方扩建,怎么办呢?只能在软件管理方面加强了,否则还能关门吗?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-14 23:43 | 显示全部楼层
也不是说绝对不行,只是要注意致少要满足温湿度及基本建设规范指南