请大神帮忙指点一下介入室布局图

  [复制链接]
发表于 2016-12-3 09:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP:安徽
因为离病区很近,就没有设置办公区域,想请教各位老师这个流程行不行,因为面积有限,而且手术量不大,只能一再压缩了
医生说有时候需要家属也能进入控制室,不知道实际应用中是不是可以避免,通过术前谈话全部搞定?因为实在没有通道了
如果一定需要准备这个家属进入的通道,能不能从工作人员通道进入?
介入手术室布局定稿.JPG
贡献排行榜:
发表于 2016-12-3 15:42:55 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
图不是很清楚,但有几个不合适的地方。
1、没有看到医护通道,从图看是与患者共用一个通道,污物单独一个通道。建议,医护单独通道,患者可以与污物共用通道,错时就可以了。
2、介入诊疗室的布局是参考手术室的,所以洗手池应与诊疗间在一个区域,属限制区,图上看,洗手池与控制室在一个区域了。
3、无菌物品的房间门应开在诊疗室,不应开在控制室。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-3 18:01:11 | 显示全部楼层 IP:江西南昌
我们改造也遇到这个问题,因为是旧大楼条件所限,医护通道和患者共用或者患者和污物通道交叉,我们最后选择了医护通道和患者通道共用,因为我们医院的情况是污物通道直通污梯,患者从这一侧进来的话要通过医院的医疗废物运输通道。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-4 16:50:24 | 显示全部楼层 IP:广东东莞
更衣室只有一间?不分男女?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-6 11:27:53 | 显示全部楼层 IP:安徽
﹏☆.静雨轩 发表于 2016-12-4 16:50
更衣室只有一间?不分男女?

因为面积小,护士是提前进入的,医生等准备好了再进入,所以更衣间是混用的,而且离病区很近,不存在休息的用途,只好先这样了,计算了面积,用更衣柜隔开还是有相对隐私的空间的
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-6 11:44:50 | 显示全部楼层 IP:安徽
小猴子波波 发表于 2016-12-3 15:42
图不是很清楚,但有几个不合适的地方。
1、没有看到医护通道,从图看是与患者共用一个通道,污物单独一个 ...

谢谢老师的指点,医护人员是从更衣室进入的,更衣、刷手进入术间,病人是从DSA大门进入通道后经电动门进入术间,是不是病人进入术间之前最好还有个缓冲间?
关于洗手池和无菌间,我本来是把刷手池放在无菌物品间那个位置,无菌物品间在术间里面,但是这样一来术间的面积就不足40㎡了,只好放外面,但门是可以开在里面的。
我也觉得刷手区在那里很别扭,但是我自己本身没有在导管室工作过,这个业务也是新开展的,所以改造的用房面积有限,想请问老师,医生只有从控制室这里过去行不行?因为听说术中也是需要到控制室的,控制室的医生会进入术间吗?医护只从控制间进入行不行?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-6 12:34:18 | 显示全部楼层 IP:辽宁大连
墨凉的夏天 发表于 2016-12-6 11:44
谢谢老师的指点,医护人员是从更衣室进入的,更衣、刷手进入术间,病人是从DSA大门进入通道后经电动门进 ...

1、患者通道那儿,有条件,缓冲间更好。
2、手术医生是可以到控制室的,因为他要根据影响考虑手术过程,但控制室医生或技工不能到手术间的。
3、控制间属于半限制区域,医护通过控制间,而刷手池应放在限制区域,手术间也是,这样,区域混了。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-12 08:33:38 | 显示全部楼层 IP:安徽
小猴子波波 发表于 2016-12-6 12:34
1、患者通道那儿,有条件,缓冲间更好。
2、手术医生是可以到控制室的,因为他要根据影响考虑手术过程, ...

明白了,老师的讲解很细致,非常感谢
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 09:50:10 | 显示全部楼层 IP:山西太原
你们医院的医生说的是对的,不能避免在手术中患者家属的进入吗,因为,有些情况是按照术中具体的情况而定的,在术中,医生要在电脑上看着造影的片子与家属交流,有条件的话,可以设若干个通道,如果是旧建筑改造,只能依据具体的情况而定,不能只在形式上有几个通道,比如医疗废物采用隔离转移就可以了,介入手术室还涉及到放射防护的问题吗,技术人员和不直接上手术的医生要隔着铅玻璃观察,
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-13 09:57:43 | 显示全部楼层 IP:山西太原
导管室还要涉及到放射防护方面的问题,不是只有感控方面的问题,在控制室开门的话,你的控制室要有一定的面积,因为,控制室一定要安装铅玻璃,便于观察室内的情况,因为,在机器放射的时候吗,出去必须得工作人员都要在控制室内观察,避免工作人员不必要的受照
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 14:25:50 | 显示全部楼层 IP:黑龙江黑河
小猴子波波 发表于 2016-12-3 15:42
图不是很清楚,但有几个不合适的地方。
1、没有看到医护通道,从图看是与患者共用一个通道,污物单独一个 ...

同意2楼老师的意见!!!还需要完善一下了
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-18 10:43:44 | 显示全部楼层 IP:新疆巴音郭楞州库尔勒
学习了,谢谢各位老师的分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2018-5-22 08:59:13 | 显示全部楼层 IP:
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

发表于 2018-10-11 23:18:17 | 显示全部楼层 IP:山东东营
学习,感谢老师分享。
回复

使用道具 举报

发表于 2024-1-29 15:28:43 | 显示全部楼层 IP:河南郑州
学习了,谢谢老师的分享
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

本版积分规则

×本站发帖友情提示
1、注册用户在本社区发表、转载的任何作品仅代表其个人观点,不代表本社区认同其观点。
2、如果存在违反国家相关法律、法规、条例的行为,我们有权在不经作者准许的情况下删除其在本论坛所发表的文章、帖子。
3、所有网友不要盗用有明确版权要求的作品,转贴请注明来源,否则文责自负。
4、本社区保护注册用户个人资料,但是在自身原因导致个人资料泄露、丢失、被盗或篡改,本论坛概不负责,也不承担相应法律责任。

1楼 16楼
2楼  
3楼  
4楼  
5楼  
6楼  
7楼  
8楼  
9楼  
10楼  
11楼  
12楼  
13楼  
14楼  
15楼  
关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表