[求助] 辅助生殖医学空气监测相关问题求助!

[复制链接]
发表于 2016-12-2 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
请问各位老师:辅助生殖医学空气监测时应参照哪个标准?参照GB50333合适吗?GB50333中分了手术区、周边区应按哪个?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 10:44 | 显示全部楼层
贵院生殖中心是层流吗?什么级别?我院生殖中心分好几个级别,参照G了B50333,不知道合适不,没找到其他规范
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 10:48 | 显示全部楼层
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333
回复

使用道具 举报

发表于 2016-12-2 11:06 | 显示全部楼层
你院生殖中心是层流房间,就参照GB50333进行监测,是非层流房间就按照普通房间进行监测(小于30平米放3个平皿,大于30平米放5个平皿)
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-2 11:10 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333

是层流,但参照GB50333里面分手术区和周边区,具体参照哪个值呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-2 11:12 | 显示全部楼层
lyluoxiuhua 发表于 2016-12-2 11:06
你院生殖中心是层流房间,就参照GB50333进行监测,是非层流房间就按照普通房间进行监测(小于30平米放3个平 ...

是层流,但参照GB50333里面分手术区和周边区,具体参照哪个值呢?
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-12-2 11:19 | 显示全部楼层
尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333

如培养室、冰冻室、精液处理室这些是千级和万级的,都不分手术区和周边区的,以哪个值来判定监测结果是否达标?
回复

使用道具 举报

发表于 2018-3-15 22:44 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2016-12-2 10:48
那要看你院采取的何种空气净化设施,如果是层流那应该参照50333

如培养室、冰冻室、**处理室这些是千级和万级的,都不分手术区和周边区的,以哪个值来判定监测结果是否达标?
同样的困惑?有没有前辈能指点迷津?谢谢!