职业防护中,除了个人单独使用的用品外,有一类非常重要的“工作场所全体人员紧急防护”类,那当属洗眼器了。
洗眼器和消防设施一样属于紧急防护/救险类,它的遵旨是:
宁愿不使用,绝对不能少;一旦有情况,马上就能用! 为了员工的身体健康,再不要为“从来没用过”而烦恼了
关于洗眼器的那些事,需要注意以下三个方面:
1. 哪些场所需要紧急洗眼器 对于在常规操作或可预见的紧急情况下,员工的眼睛可能接触到可能导致腐蚀、严重刺激或永久性组织损伤的物质的所有工作区域,应提供紧急洗眼设备。在处理浓度大于或等于0.1%的甲醛溶液的所有工作区域,应提供洗眼设备。 A)GHS分类为第1类(严重眼睛损伤)或第2A类(刺激性)眼睛危害的物质 B)供应商确定的物质导致腐蚀,严重刺激或眼睛的永久性组织损伤(阅读供应商提供的MSDS非常必要) C)供应商确定的物质可通过皮肤吸收且有毒的 D)工作中使用需要在通风厨中进行的操作的物质 E)使用漂白剂和其他化学消毒剂 F)产生粉尘的工作场所
2. 洗眼器的选型与安装 A) 洗眼器必须可以同时冲洗两只眼睛 B) 洗眼器在不需要手的情况下可以使用。因为受伤者可能会用双手撑开眼睑 C) 为保持洗眼器的洁净,其喷头要安装防尘盖。在开启水源时,盖子易于快速自动打开 D) 紧急洗眼设备应与使用危险物处于同一水平面上 E) 洗眼器离地面84至135厘米,距离墙壁或最近的障碍物至少15厘米 F) 在受伤人员行进的路线上不得有障碍物 G) 安装在受伤人员不超过10秒钟时间可以到达的地方 H) 应考虑受伤者需要其他人员协助的情况下有足够的空间 I) 如果工作面和洗眼设备之间有单向门的情形下,门的开向须向洗眼器方向 J) 紧急洗眼地点必须有一个高度合适且明显可见的标志 K) 洗眼器周围的区域必须照明良好 L) 以洗眼器为中心的直径0.8m的范围内不得有任何物品 M) 距洗眼器水平距离1米,垂直距离2.5m的地方,不得有任何电气设备或插座 N) 如果在洗眼器的1.8m范围内有插座,则应配备故障断路器 O) 供水管线上需要截止阀,则最好使用球阀。此截止阀在未经授权时不得关闭 P) 在洗眼器周围的地面上应该有排水地漏
3. 使用、检查及维护 A) 建议对轻度刺激性化学品至少冲洗5分钟;对中度至重度刺激性至少20分钟;对于渗透性腐蚀性至少60分钟 B) 清洗用水至少要符合饮用水标准 C) 水的流量不得小于15升/分钟,水的最小压力2.1—6.3公斤力/平方厘米 D) 建议的水温在18——38℃。因眼睛的敏感性,水温过低或过高都不适合 E) 由专人负责每周检查洗眼器的状况以确保其良好的运行,并做好记录 F) 每月进行一次全系统检查,尤其是喷头、阀门、连接软管 G) 每年都要对洗眼器进行一次全面彻底的检查,包括管道的清洗,清除管道中的生物膜
以上内容,参考了ANSI Z358.1-2014以及斯坦福大学实验室安全规则
补记:移动式洗眼器,适合于以下场所:①工作面移动的场所,需要随着工作面的移动而洗眼器就近使用(隧道掘进);②缺乏管道供水的场所(露天开采);③需要协助冲洗的地方
在医院里使用移动式洗眼器,需要注意:①虽然可移动,但尽量做到位置相对固定;②罐内冲洗水要常更换,避免军团菌的生成
|